Alarm beim Anschalten Terxon SX
22-01-2018, 20:43
Beitrag: #9
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX
Keine Panik, Andreas.

Falls nicht geändert, geht es mit : 0 7890 in den Programmiermodus.

Die Eingabe von 081 und mit der Taste (Haken, über der X-Taste) bestätigen, zeigt dann den Text von einem der Werte 00 bis 35, wie in der Installationsanleitung der SX auf der PDF-Seite 37 unter “Verhalten des Transistorausgangs 1“ zu sehen ist, an. Diese Werte sind übrigens identisch für die Transistorausgänge OP2 & 3. Du hast wohl nur den OP1 benutzt.

Du hattest bei 081 "Aktiv Quit." gelesen. Das soll eigentlich “Aktiv quittieren“ heißen. Doch Mangels an Zeichenpositionen im Display ist daraus nur "Aktiv Quit." geworden. Also haben wir es mit dem Parameter (auch Attribute genannt) 11 zu tun.

> ... drückte ich das X und verließ dann den Programmiermodus mit 099.

Anschließend bestätigt und noch ein BUS-Test bekommen, richtig ? Und die Anlage war wieder bereit zum Aktiv setzen.

Unter Code 081 und Attribute 11 ist auf Seite 59 zu lesen : Aktiv Quittierung

Dieser Ausgang wird für 10 Sekunden
aktiviert, nachdem die Alarmzentrale
aktiviert wurde. Der Ausgang kann
genutzt werden, um die Aktivierung zu
bestätigen.

Und wie der Text es sagt, wird hier der OP1 Ausgang für 10 Sekunden aktiviert und der aktiviert wiederum die PSTN für einen Anruf den Du nicht möchtest.

Vorschlag für einen Test :

- in den Programmiermodus
- 081 + bestätigen ------> berichtigt. Hinweis vom Andres
- 00 + bestätigen
- jetzt sollte : ‘Sirene’ zu lesen sein.
- 99 + bestätigen

Die Ausgänge OP1 bis 3 sind wegen der hohen Belastbarkeit bis 500mA eigentlich für ‘schwere’ Melder wie z.B. Sirene gedacht. Doch die gibt es bei dir wohl nicht.
Für eine PSTN wären die Zusätzlichen Ausgänge 151 - 9 gut. Doch dafür gibt es leider keine Anschlußklemmen sofern man keine Relaiskarte hat.

Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alarm beim Anschalten Terxon SX - Manfredo - 22-01-2018 20:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen terxonuser 2 3.143 15-06-2014 21:03
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren frky 6 4.723 02-01-2014 18:16
Letzter Beitrag: PTSS
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 4.970 02-01-2013 17:09
Letzter Beitrag: Borger