Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX
06-03-2018, 14:12
Beitrag: #1
Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX
Hallo,
ich werde aus der Anleitung der Terxon SX nicht schlau, ob die 8 zusätzlichen Ausgänge gegen Masse oder 12V schalten.
Unter Wählgerät steht in der Anleitung, dass sie negativ triggern.
Dann steht später bei der Beispielinstallation unter Schlüsselschalter, dass sie 12V schalten. Siehe Bilder im Anhang.
Was ist denn jetzt korrekt?

Danke.

Gruß
Ghoddan


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-03-2018, 20:16
Beitrag: #2
RE: Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX
Hallo
Die Ausgänge sind Open-Collector Ausgänge mit internem pull-up Widerstand.
Wenn man einen Ausgang aktiviert, dann schaltet er gegen 0V(max. 50mA).
Ist der Transistor offen, dann liegen wegen dem pull-up Widerstand 12V an, allerdings können hier nur wenige mA(ca. 5mA?) entnommen werden.
In der Beispielinstallation mit dem Schlüsselschalter ist meiner Meinung nach ein Fehler: Wenn die rechte LED(LED1) die rote LED ist dann sollte Op4, der im Beispiel ja die rote LED bei aktiver Zentrale ansteuern soll, mit Wert 14(Deaktiv) gesetzt werden und Op5 sollte Wert 13(aktiv) bekommen. Oder die Ausgänge werden mit Einstellung 159 invertiert, aber diese Angabe fehlt in der Beschreibung.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-03-2018, 13:18
Beitrag: #3
RE: Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX
Hallo Sektionschef,
alles klar, danke. Dann weiß ich wie die Ausgänge zu beschalten habe.

Gruß
Ghoddan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 7.306 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 2.803 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 4.803 18-03-2017 15:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 3.596 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 6.658 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Wählgerät an zusätzlichen Schaltausgängen der Partitionierten MX aliasdispi 0 1.764 28-05-2016 13:07
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht Mobbi 16 10.711 19-02-2016 19:19
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX - zusätzliche Ausgänge Thomas2 4 3.753 26-01-2016 17:59
Letzter Beitrag: Thomas2
  alternative für zusätzliche Ausgänge Relaiskarte Manfredo 9 7.885 24-01-2016 19:13
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  GSM-Interface Ausgänge schalten Tribbi 0 1.867 27-03-2015 07:00
Letzter Beitrag: Tribbi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste