Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht
|
13-03-2018, 22:23
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass hier mir jemand helfen kann. Der Installateur kann es jedenfalls nicht... Ich betreibe folgendes Abus-System: Zentrale Terxon SX mit 2 Bedienteilen AZ4110 und Funkmodul AZ4290 3 Bewegungsmeldern VDS BW8010 Außen Sirene mit Blitz SG1650 3 Öffnungsmelder MK1010W 3 Glasbruchmelder GB3010W und 2 Funkfernbedienungen FU8100 Die Funkfernbedienungen sind in das System eingelernt und aktivieren bzw. deaktivieren das System problemlos. Leider ist es aber nicht möglich, über die Statustaste den Zustand der Anlage abzufragen. Wir würden auch gerne von außen wissen, ob der Alarm tatsächlich aktiviert wurde, da das akustische Signal draußen nur schwer zu hören ist. Nun meine Frage: - Kann die Terxon SX überhaupt ein Status über das Funkmodul an die Funkfernbedienungen senden? - Wenn sie es kann, was wäre dann in den Komponenten einzurichten? - Welche Alternative hätte ich, damit es klappt? - Kann die Terxon MX bei o.a. Konfiguration das? Freue mich über alle Ideen, Tipps und Anregungen. Danke Andreas |
|||
14-03-2018, 07:27
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht
Hallo
Es sollte schon möglich sein, dass Du den Status der SX Zentrale über die Funkfernbedienung abfragen kannst. Dazu ist es notwendig, einen Transistorausgang der SX mit dem Eingang "SET STATE" des FU8100 zu verbinden. An der SX muss dann der Transistorausgang noch dazu definiert werden, dass er bei "Aktiv" schaltet und bei "Deaktiv" öffnet. Wenn Du also zB. Transistorausgang OP3 dazu verwendest, dann must Du Einstellung 083 auf Wert 02(Aktiv folgend) setzen. Am FU8100 sollten noch folgende Einstellungen gemacht werden: DIP Switch 7 auf OFF(um Eingang SET STATE zu verwenden) DIP Switch 4 auf Low(um die Eingänge Low-Aktiv zu machen) Jumper Con2 auf + (um die Eingänge mit einem pullup Widerstand auf +12V in Ruhestellung zu versehen). mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
14-03-2018, 22:33
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht
Hallo,
Danke für die Hinweise. Probieren wir mal aus |
|||
24-03-2018, 22:25
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht
Unter der Einstellung 081-083 für Blitz an Stelle ''08 für Blitz folgt'' die Einstellung ''11 für Aktiv Quittierung'' wählen. Wenn die Anlage scharf ist, wird der Blitz für 10 Sek. aktiviert!
Gruß Alex |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert | MartyMcFly | 10 | 3.519 |
03-02-2021 07:00 Letzter Beitrag: MartyMcFly |
|
Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen | Kiste85 | 4 | 4.587 |
09-06-2017 04:05 Letzter Beitrag: Kiste85 |
|
Terxon MX Wählgerät hört nicht auf anzurufen | Terxon_MX | 15 | 15.451 |
26-10-2013 08:44 Letzter Beitrag: Manfredo |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste