Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale
17-06-2018, 08:58
Beitrag: #1
Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale
Hallo zusammen,
Ist das normal, das die Sirene OS 365A im unscharfen Zustand losheult? wenn der Accu der Zentrale zu schwach ist, erst kam die Meldung Spannungsausfall durch die Komponente der Zentrale, dann Accu Störung durch Komponenten der Zentrale.
Bin danach über Nacht in den einrichtermodus, nach 12 h heult sie wieder los...?
Die Anlage hat jetzt wieder Netzspannung mit dem alten Accu der noch unter Last 10 Volt hat aber weder die grüne Lampe leuchtet auch kein blinken vom GSM Modul..
Neuer Accu ist bestellt, aber jetzt die Frage geht die Sirene wieder nach 12 h los ?


Danke und
Gruß aus Rostock
Belinda
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-06-2018, 20:18
Beitrag: #2
RE: Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale
Hallo zusammen,
Bin jetzt ein Schritt weiter - neuer Accu ist verbaut, dann wieder Netzspannung angelegt, Bedienteil mit Dem Kabel an die untere Buchse angeschlossen. Im Errichtermodus Hauptplatine und GSM Modul blinken - wobei GSM Modul nur kurz geblinkt hat danach in Dauer rot LED anzeigt.
Auf dem Bedienteil steht "Fehler Zentrale" die obere Lampe für Netzspannung leuchtet.
Wenn ich jetzt das Bedienteil mit der Verbindungsleitung zur Zentrale trenne sind auch sie LED's auf der Hauptplatine und am GSM Modul aus.
Die Sicherungen haben beide Durchgang, mit Multimeter geprüft.

Ich habe jetzt keine weitere Idee mehr, bitte um Hilfe warum das GSM Modul rot leuchtet?

Vielen Dank
Belinda
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-06-2018, 12:21
Beitrag: #3
RE: Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale
Hallo,

das rote leuchten kann zwei Bedeutungen haben.

Erstens keinen Kontakt zum Netz.
In der Olink Software wird dir dann auch kein Empfangspegel angezeigt.

Zweitens es wird gesendet. Die Alarmanlage speichert SMS die gesendet werden sollten, aber nicht gesendet werden konnten.
Ist ein Netz wieder verfügbar, werden diese versendet.

Wenn alle Anzeigen ausgehen, wenn Du das Bedienteil abziehst, dann bekommt die Alarmzentrale keinen Strom.
Bitte messe einmal an den beiden Anschlüssen die von dem Trafo zur Platine der Zentrale gehen. Hier sollten ca 18 V Wechselspannung sein.


Gerade wenn die Zentrale lange mit defekten und tiefentladenem Akku betrieben wurde, kann die Thermosicherung im Transformator auslösen.
Dann ist der Trafo defekt und muss ausgetauscht werden.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-06-2018, 15:48
Beitrag: #4
RE: Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale
Hallo Tim,
ja du hast wie immer Recht Angel, es ist der Trafo auf der Platine wo 20 V AC dran steht kommt nichts an. Wo kriege ich jetzt schnell eben TRF-01 her ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sirene bei Funkstörung RF Zentrale belinda 6 5.140 30-12-2018 16:38
Letzter Beitrag: belinda
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 2.600 16-04-2018 11:14
Letzter Beitrag: Mick
  keine Sirene bei Feuer möglich? ei18 4 3.312 02-09-2016 10:42
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bei Außenhautabsicherung Interne Sirene? ., Diplo 4 3.893 07-04-2015 11:52
Letzter Beitrag: Hörnchen
  Fehlermeldung Zentrale bei *4 Thunderbolt 1 2.639 17-03-2014 11:00
Letzter Beitrag: timbaum
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 7.913 08-05-2012 09:37
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste