Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder
29-11-2018, 13:10
Beitrag: #1
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder
Hallo zusammen,

habe heute einen weiteren Rauchmelder angeschlossen (die anderen hängen schon länger).

Habe auf NC gejumpert und die grünen LED blitzen auch brav.

Habe dann mit Prüfspray getestet, der Alarm ging los, die roten LED brennen.

Zwei Sachen wundern mich:

1. Die Außensirene geht los, obwohl ich derzeit alle Alarmkontakte noch nicht auf die Sirene "scharf geschaltet" habe. Also derzeit wenn ich ein Fenster öffne, summt nur das Bedienteil.

In den Einstellungen habe ich "Feuer" hinterlegt.

2. Nach dem Test kommt am Bedienter allerdings immer Zonenfehler 0006 (liegt auf Zone 6).

Wenn ich den Strom trenne um den Melder zu Resetten ging der Alarm wieder an.

Erst wenn ich im System den Melder und die Zone 6 (ist nur der Melder dran) auf "nicht verwendet" stelle, kommt der Fehler nicht mehr.

Wo liegt hier der Fehler?

Danke und VG
Sebastian
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-12-2018, 23:05
Beitrag: #2
RE: Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder
Guten Abend

Wegen dem Zonenfehler
vermutlich ein falscher Anschluss der Sabotagezone, jede Zone hat eine seperate Sabotagezone diese muss entweder gebrückt
oder mit einem Wiederstand versehen werden (DEOL) siehe Errichterhandbuch Seite 13
evtl. mal in die anderen Rauchmelder blicken, wie die verdrahtet sind (mit oder ohne Wiederstand).

Gruß
Neozed
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 2.671 01-01-2023 17:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 8.535 13-07-2022 10:27
Letzter Beitrag: AaronK
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 2.333 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon M Zonenfehler Häuslebauer1 2 1.479 21-01-2021 18:16
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder vanturenhout 5 2.678 19-08-2020 11:41
Letzter Beitrag: vanturenhout
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 2.890 14-03-2020 14:11
Letzter Beitrag: Tammo77
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 5.784 26-08-2018 20:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.047 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.031 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 20.971 30-04-2017 07:58
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste