Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage
|
31-05-2020, 15:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage
Hallo, bei meiner Secvest Touch hat ein Fenstertürgriff beim öffnen Alarm ausgelöst, obwohl die Anlage deaktiviert war und auch die Eingangstür ohne Probleme geöffnet wurde. Das Logbuch zeigt auch an, dass die Anlage vorher deaktiviert war. In den Tagen vorher gab es dieses Problem noch nicht.
Kennt jemand evtl. die Ursache? |
|||
31-05-2020, 15:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage
Der Secvest Funk-Fenstergriff FG 350 E ist sabotageüberwacht.
Was steht im Logbuch. RF Supervisonsstörung kann auch als Sabotage paramatriert sein. Die Sabotage löst natürlich auch im unscharfen Zustand aus. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
31-05-2020, 20:55
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage
Hallo,
im Logbuch steht nur Sabotagealarm |
|||
01-06-2020, 11:40
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage | |||
01-06-2020, 13:28
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage
RSSI ist die empfangene Signalstärke des Melders. Diese liegt bei 9 und sollte oberhalb 3 sein. Steht übrigens auch im Handbuch/Errichteranleitung.
Sabotage liegt an oder nicht. Die Stärke läßt sich nicht einstellen. Es bleibt nur den Melder selbst zu kontrollieren, ob dieser fest verschraubt ist und der Sabo-Kontakt selbst intakt ist. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste