(gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E
|
23-06-2020, 09:09
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
(gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E
Hallo zusammen,
wie kann ich denn in Winfem die Türfreigabezeit unter einem IK2 Leser einstellen? Das Feld ist ausgegraut. Ich würde nachträglich gerne über ein IK2 Leser noch einen Türöffner schalten können, also an das IK2 AW Modul noch den Türöffner anschliessen. Mit der Bitte um Hilfe |
|||
23-06-2020, 11:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
Bin jetzt nicht so der Honeywell Spezialist, aber war da nicht was, das du erst die Berechtigungen der Benutzer setzen musst?
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
23-06-2020, 12:22
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
(23-06-2020 09:09)lolaxgmxde schrieb: wie kann ich denn in Winfem die Türfreigabezeit unter einem IK2 Leser einstellen? Anleitung WFA: (V18) Punkt: 3.7.1 > Abschnitt: "Sperrung aktivieren für:" Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
|||
23-06-2020, 20:31
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
IK 2 nur unter Globale Zeiteinstellung Bereiche
|
|||
24-06-2020, 17:58
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
Hallo,bin zwar KEIN Errichter,die Türfreigabezeit wird in der AWE eingestellt,Modul Eigenschaften,Wichtig die ZK-Funktionen !
unter Datenträger muss ss-us UND zk aktiviert werden . ps habe selber eine MB 100 V18 aber mit IK3. |
|||
25-06-2020, 09:07
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: MB100 Türfreigabe an IK2E
complex400 hat Recht, vielen Dank
MB100.10 V18, DS7700 MB256plus V3.36 |
|||
|