comxline an complex 400h - Parametrierung
|
11-07-2022, 11:39
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
comxline an complex 400h - Parametrierung
Hallo, ich habe eine Frage zur Überwachung der comxline Übertragungseinrichtung 3516-2 GSM an einer Complex 400H.
Unter Master Eingänge (Inputs) ist der unterste Punkt "ÜE-Stör." bei mir NICHT aktiv. Muss dieser aktiviert werden wenn das comxline per Fb11 seriell angeschlossen ist oder ist das nur für parallel? Unter Schnittstellen com2BUS Zentrale/seriell S1 comxline (ab 02.xx) Alarmierung gesperrt comxline (ab 03.xx) Fernserviece freigeggeben Wäre das korrekt? Danke! |
|||
11-07-2022, 11:42
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ÜE-Stör unter Eingänge ist nur für die parallele S1, über die serielle S1 werden die, bei korrekter Parametrierung der Verbindung, differenziert übertragen und in der ÜE konfiguriert.
In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen, da du die serielle S1 für die Alarmierung deaktiviert hast. |
|||
11-07-2022, 11:44
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?
|
|||
11-07-2022, 13:10
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
(11-07-2022 11:44)telenot schrieb: Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden? Du benötigst nur das FB11, damit werden alle Ereignisse übertragen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
11-07-2022, 13:36
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...
|
|||
11-07-2022, 14:00
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
(11-07-2022 13:36)telenot schrieb: ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird... Er bezieht das auf diesen Punkt. Wenn da "gesperrt" eingetragen ist, wird nichts übertragen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
11-07-2022, 14:44
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
Da steht extra "In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen"
Bei dir muss die Alarmierung über die serielle S1 auf freigegeben stehen, damit es funktioniert. |
|||
11-07-2022, 15:21
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ok danke... also im Menüpunkt Alarmierung gesperrt muss dies aktiviert werden
|
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste