comxline an complex 400h - Parametrierung
11-07-2022, 11:39
Beitrag: #1
comxline an complex 400h - Parametrierung
Hallo, ich habe eine Frage zur Überwachung der comxline Übertragungseinrichtung 3516-2 GSM an einer Complex 400H.

Unter Master Eingänge (Inputs) ist der unterste Punkt "ÜE-Stör." bei mir NICHT aktiv.

Muss dieser aktiviert werden wenn das comxline per Fb11 seriell angeschlossen ist oder ist das nur für parallel?

Unter Schnittstellen com2BUS Zentrale/seriell S1

comxline (ab 02.xx) Alarmierung gesperrt
comxline (ab 03.xx) Fernserviece freigeggeben

Wäre das korrekt?
Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 11:42
Beitrag: #2
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ÜE-Stör unter Eingänge ist nur für die parallele S1, über die serielle S1 werden die, bei korrekter Parametrierung der Verbindung, differenziert übertragen und in der ÜE konfiguriert.

In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen, da du die serielle S1 für die Alarmierung deaktiviert hast.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 11:44
Beitrag: #3
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 13:10
Beitrag: #4
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
(11-07-2022 11:44)telenot schrieb:  Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?

Du benötigst nur das FB11, damit werden alle Ereignisse übertragen.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 13:36
Beitrag: #5
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 14:00
Beitrag: #6
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
(11-07-2022 13:36)telenot schrieb:  ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...

Er bezieht das auf diesen Punkt. Wenn da "gesperrt" eingetragen ist, wird nichts übertragen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 14:44
Beitrag: #7
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
Da steht extra "In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen"

Bei dir muss die Alarmierung über die serielle S1 auf freigegeben stehen, damit es funktioniert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2022, 15:21
Beitrag: #8
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ok danke... also im Menüpunkt Alarmierung gesperrt muss dies aktiviert werden
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 701 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.990 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.968 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.281 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.320 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 880 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.491 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.253 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.722 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.045 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste