BT800 Störung
|
06-09-2022, 11:16
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
BT800 Störung
Hallo Freunde,
ich habe eine complex200 mit einem BT800 installiert. Das Bedienteil lässt sich bedienen und zeigt auch die korrekten Sabotage oder Einbruchsmeldungen an. Allerdings Blinkt das Störungszeichen die ganze Zeit auf und die Hardware LEDs leuchten alle dauerhaft. Das Bedienteil ist am com2 angeschlossen und mit der Adresse 1 parametriert. Hat jemand eine Idee wie ich die Störung weg bekomme, so das ich das BT800 normal benutzen kann? |
|||
06-09-2022, 12:09
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Adresse im BT korrekt?
BT dem richtigen Bereich und Adresse zugewiesen? Reset an der Zentrale versucht? Sonstige Störungen an der Anlage? Als Errichter sollte man das eigentlich wissen Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
06-09-2022, 13:10
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Alles korrekt eingestellt, deswegen bin ich ja so verwirrt.
Reset habe ich auch schon probiert, das hat nicht viel gebracht. Nach dem Reset sieht alles aus wie vorher. |
|||
06-09-2022, 14:01
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Dann solltest du einen Telenot Errichter beauftragen. Falls du selbst Errichter bist, hilft dir der Telenot Support weiter.
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
07-09-2022, 07:14
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
BT zeigt nichts, außer einer Störung, an deutet darauf hin, dass die Adresse der Zentrale nicht bekannt ist oder die Busverbindung ist nicht in Ordnung.
|
|||
07-09-2022, 09:55
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Standardmäßig ist als Bedienteiltyp in CompasX auch nicht das Touchbedienteil ausgewählt...
So als kleiner Wink. |
|||
07-09-2022, 19:06
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Das stört aber nicht so extrem.
|
|||
07-09-2022, 19:15
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Naja, es funktioniert ja anscheinend grundlegend, was sich auch mit meinen Erfahrungen deckt, wenn man verpennt den richtigen Bedienteiltyp einzustellen.
|
|||
08-09-2022, 08:48
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Das sind doch mit die ersten Einstellungen, welche man im Fehlerfall checkt. Richtiger Anschluss, Adresse, richtige Zuordnung und selbstverständlich auch richtiger BT Typ.
Ist mir beim schnellen durchklicken auch schon passiert, statt auf Ber.1 auf den Z Bereich geklickt Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
12-09-2022, 10:12
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Funktioniert mittleiweile alles.
Danke für die Antworten. |
|||
12-09-2022, 10:24
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Schön wäre es gewesen, wenn Du den Fehler bzw. dessen Beseitigung hier gleichfalls niedergeschrieben hättest.
So könnte jemand nach Dir mit dem gleichen Fehlerbild recht schnell auf die Ursache kommen und den Fehler beheben. Es gibt nämlich hier eine Suchfunktion, die oftmals in Anspruch genommen wird ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
12-09-2022, 14:15
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Der Fehler hängt mit einem andern Beitrag von mir zusammen.
Ich hatte die ÜE falsch parametriert und dadurch ist es zu der Störmeldung gekommen. Die Sabotagemeldung ist durch das FGW entstanden. Beides richtig parametriert und das BT800 zeigt wieder alles wunderschön an, so wie es sein soll. |
|||
12-09-2022, 19:16
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: BT800 Störung
Super, danke
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs | Martina H. | 3 | 1.273 |
25-05-2023 14:16 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
LEDs an BT800 und Cryptlock | sysalarm | 19 | 3.856 |
06-01-2023 12:50 Letzter Beitrag: sysalarm |
|
Fehlermeldung BT800/FGW200 fehlen | mauri | 4 | 3.792 |
14-12-2020 17:27 Letzter Beitrag: 5624 |
|
BT800: "comvisMC-Freig?" | Martina H. | 7 | 3.228 |
25-11-2020 16:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
|
Funkbedienteil FBT 250 und Touch Bedienteil BT800 | Rufus | 7 | 5.340 |
26-07-2017 08:57 Letzter Beitrag: Imyselfandme |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste