Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
|
28-11-2023, 17:06
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
Hallo, hat jemand für diese Siemens Prüfmelder einen Anschlussplan, im Netz finde ich nix, die werden derzeit von Siemens überall demontiert, bräuchte da mal einen Anschlussplan, da die Teile anscheinend eine ÜE simulieren.
|
|||
13-01-2024, 17:16
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan | |||
29-01-2024, 21:25
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
Hi Escape, hast du von dem HFM noch einen Anschlussplan, beziehungsweise kannst du mir verraten, wie ich den an meine Esser IQ8 als ÜE Simulation anbinden kann? Die hängen ja teils überall an den BMZ dran. Bin entweder zu blöd deine geschickten Pläne zu lesen bzw. zu deuten, welche Verbindung wohin gehört oder es ist ein anderes Anschlussprinzip dahinter.
|
|||
05-02-2024, 15:41
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Siemens Prüfmelder HFM Anschlussplan
Hi, was meist Du eigentlich mit ÜE Simulation? Deine BMA ist die Nebenmelderanlage und dein HM ist der Hauptmelder = ÜE.
Aber zum Anschluss X1 Klemme 2 Betriebsspannung + X1 Klemme 3 Betriebsspannung - X1 Klemme 4 Rückmeldung X1 Klemme 5 Rückmeldung 0V X1 Klemme 6 Auslösung plus schaltend X2 Klemme 3 Ader A zur FW X2 Klemme 5 Ader B zur FW Anschluss an Esser IQ ohne Gewähr so aus dem Kopf raus, müsstest Du im Plan nachsehen ob das so stimmt Klemme 3 Rücksetzen Klemme 5 Primärleitung zur HM +ÜE Klemme 6 GND Klemme 7 FSD Freigabe Klemem 8 Rückmeldung Und kontrollieren, ob die Brücken alle so sind, wie benötigt. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Test-Auswertung/FUnktion Siemens-Rauchmelder | aali | 0 | 6.391 |
19-05-2015 21:59 Letzter Beitrag: aali |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste