Hallo, hat jemand für diese Siemens Prüfmelder einen Anschlussplan, im Netz finde ich nix, die werden derzeit von Siemens überall demontiert, bräuchte da mal einen Anschlussplan, da die Teile anscheinend eine ÜE simulieren.
Hi Escape, hast du von dem HFM noch einen Anschlussplan, beziehungsweise kannst du mir verraten, wie ich den an meine Esser IQ8 als ÜE Simulation anbinden kann? Die hängen ja teils überall an den BMZ dran. Bin entweder zu blöd deine geschickten Pläne zu lesen bzw. zu deuten, welche Verbindung wohin gehört oder es ist ein anderes Anschlussprinzip dahinter.
Hi, was meist Du eigentlich mit ÜE Simulation? Deine BMA ist die Nebenmelderanlage und dein HM ist der Hauptmelder = ÜE.

Aber zum Anschluss

X1 Klemme 2 Betriebsspannung +
X1 Klemme 3 Betriebsspannung -
X1 Klemme 4 Rückmeldung
X1 Klemme 5 Rückmeldung 0V
X1 Klemme 6 Auslösung plus schaltend

X2 Klemme 3 Ader A zur FW
X2 Klemme 5 Ader B zur FW


Anschluss an Esser IQ ohne Gewähr so aus dem Kopf raus, müsstest Du im Plan nachsehen ob das so stimmt
Klemme 3 Rücksetzen
Klemme 5 Primärleitung zur HM +ÜE
Klemme 6 GND
Klemme 7 FSD Freigabe
Klemem 8 Rückmeldung

Und kontrollieren, ob die Brücken alle so sind, wie benötigt.