Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen
|
15-06-2014, 20:35
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen
Hallo liebe Mitstreiter,
Ich habe ein Problem mit der terxon mx Wenn ich das Haus verlasse aktiviere ich mit dem 4 Satelliten Code und dem Häkchen die Alarmanlage . Komme ich zurück werde ich vom bewegungsmelder im Flur erfasst und habe ein paar Sekunden zeit den alarm einzugeben bevor die Sirene losgeht. Gebe ich in dieser zeit den Code ein zeigt es mir aber im Display immer "Code blockiert" an und irgendwann geht die Alarmsirene an. Erst dann kann ich mit dem Code die Alarmanlage entschärfen. Was ist hier falsch ? Ich kann ja nicht immer erst einen Fehlalarm produzieren um die Anlage entschärfen zu können. Ein Test hat folgendes ergeben: Wenn ich schrägstelle und mich nicht bewege - also die Alarmanlage /bewegungsmelder nicht auslöst kann ich ohne die Code blockiert Meldung richtig entschärfen. |
|||
15-06-2014, 20:56
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen
Du hast sicher die Zone der Tür auf "E/A" programmiert, gell?
Was meinst Du mit "4 Satelliten Code"? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
15-06-2014, 21:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen
@terxonuser
Du musst die Bedienung der Bedienteile während der Eingangsverzögerung im Programmiermenü FREIGEBEN! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|