Terxon MX Signalgeber SG1650
|
21-11-2014, 19:41
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon MX Signalgeber SG1650
Ein schönen guten Abend Gewünscht.
Ich wollte mal fragen ob es Problemlos möglich ist an der Terxon MX, 2 Signalgeber vom Typ SG 1650 zu betreiben? Mit freundlichen Grüßen |
|||
21-11-2014, 19:53
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
das geht, der Akku puffert den fehlenden Strom.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
21-11-2014, 20:04
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Das hört sich gut an. Perfekt ich Danke für's erste!
Mit freundlichen Grüßen |
|||
24-11-2014, 08:46
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Ich würde es nicht machen. Bei Akkudefekt hast Du eine Überlast am Netzteil. Setze lieber ein Zusatznetzteil ein!
Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
24-11-2014, 09:15
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Danke dir für deine Antworten. Kannst du ein Netzteil empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen |
|||
24-11-2014, 10:39
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Hallo,
frag mal bei Alarmservice-Hamburg nach. Der kennt sich da aus. Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
25-11-2014, 00:31
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
hier mal die Daten:
die SG1650 benötigt als Sirene 340mA mit Blitz 750mA (3min), bei zwei Sirenen eben das doppelte, Sirene 640mA mit Blitz 1500mA (3min); der Akku ist für die Pufferung bei Stromausfall und für die Sirenen mit 7Ah. Sicherlich kann man ein Zusatznetzteil benutzen, das sollte aber auch akkugepuffert sein, bei zwei Sirenen ist es nicht zwingend, es sei denn man hat viele Bewegungsmelder, die mit 50mA pro Stück den Verbrauch erhöhen. Der 12 Aux im mit 1A flink abgesichert. Der Akku sollte alle 2 Jahre frisch eingesetzt werden. Bei einer Überlast himmelt man die Sicherung. Besser ist natürlich die SG1800, die einen eigenen Akku hat. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
ABUS SG1650 zu dunkel | DanielS | 5 | 2.783 |
12-09-2021 19:18 Letzter Beitrag: DanielS |
|
Abschließende Fragen zum Anschluss SG1650 | mib.bam | 10 | 10.318 |
31-12-2019 18:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 | QuantumCabbage | 1 | 2.958 |
02-10-2019 19:50 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais | andio | 3 | 3.317 |
06-10-2018 10:38 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Terxon SX mit SG1650 für Werkstatt | MS50Fahrer | 7 | 4.068 |
14-04-2017 13:51 Letzter Beitrag: MS50Fahrer |
|
SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? | kermit330ci | 3 | 3.143 |
03-10-2016 09:32 Letzter Beitrag: evertech |
|
Terxon SX Sirene (SG1650) auf dem Kopf betreiben? | Cashi | 1 | 3.080 |
08-01-2015 20:55 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
|
Hilfestellung bei Anschluss Signalgeber an Terxon MX | Stingray210 | 3 | 4.309 |
15-04-2014 21:56 Letzter Beitrag: Stingray210 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste