Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Frage zu Widerständen
25-01-2016, 16:28
Beitrag: #1
Frage zu Widerständen
Hallo zusammen,

ich habe eine kurze Frage, da mich das Handbuch ein wenig verwirrt.

Was ich verstanden habe: Wenn man an einen der vier verdrahteten Eingänge einen Melder anklemmt, muss man zwei 1 kOhm Widerstände nutzen.

Meine Frage: Muss man bei Meldern, die keinen Sabotagekontakt haben auch 2x 1 kOhm verwenden oder reicht hier 1x kOhm zwischen COM und bspw. 02?
Falls zweimal erforderlich, was mache ich dann? 2kOhm oder was?

Danke & Grüße

Omega3

P.S. Beigefügt das Bild des Interfaces, welches ich anschließen möchte.
P.P.S. Den Störungskontakt würde ich auf einen zweiten Eingang setzen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-01-2016, 16:48
Beitrag: #2
RE: Frage zu Widerständen
ich habe die Eingänge noch nicht benutzt, aber im Installationshandbuch Indexa S10 steht
Ruhezustand: 700Ohm bis 1,5kOhm
Alarm: 1,3k -7k
Sabotage: >7k oder <0,7k

D.h., dann muss man vermutlich einen 1kOhm Widerstand in Reihe zu einem Melder nehmen, da andernfalls Sabotage gemeldet werden würde.

Beachte den Konjunktiv ..
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-01-2016, 17:00
Beitrag: #3
RE: Frage zu Widerständen
Hallo,

es werden immer zwei Widerstände benötigt. Einer wird paralell zum Alarmkontakt geschaltet und durch diesen im Ruhezustand überbrückt.
Der zweite wird einfach in Reihe zur Alarmschleife gelegt.

Das wars.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-01-2016, 18:09
Beitrag: #4
RE: Frage zu Widerständen
Hallo,

wenn man einen reinen Sabotagekontakt (was hier natürlich nicht die Frage war) verdrahten will, reicht es dann, nur einen 1kOhm Widerstand in Reihe mit dem Eingang 01 zu schalten?

Ich habe mir gerade eine SP-4003 bestellt. Selbige hat lt. Datenblatt einen Sabotagekreis, den ich auf E01 schalten will, um das Durchschneiden oder Kurzschließen der Leitungen zu signalisieren.

Gruß Thomas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-01-2016, 21:12
Beitrag: #5
RE: Frage zu Widerständen
Hallo,

(25-01-2016 18:09)ThomasKu schrieb:  wenn man einen reinen Sabotagekontakt (was hier natürlich nicht die Frage war) verdrahten will, reicht es dann, nur einen 1kOhm Widerstand in Reihe mit dem Eingang 01 zu schalten?

Ja, genau so ist es.

Bei einem Kontakt legst du den einfach in Reihe ohne einen "Überbrückungswiderstand".

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 




Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste