Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
|
03-02-2016, 22:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Liebe Telenot-Experten,
ich bin mit der Planung für mein Haus nahezu fertig und wäge noch zwischen einer ausreichenden, aber günstigen Lösung mit einer Compact Easy und einer für meinen Bedarf eigentlich überdimensionierten, aber viele Reserven bietenden Complex 400H ab. Eine der letzten Fragen ist folgende: Ich habe zwei Zugangstüren zum Sicherungsbereich, an denen jeweils außen Cryplock-Leser vorhanden sein sollen. Ich will auf Türmodule und Sperrelemente verzichten und die Leser über vorhandene Leitungen (6x2x0,6) direkt an die Zentrale anbinden. Nach den Beschreibungen von Telenot hat die Compact Easy eine integrierte Schnittstelle für einen Leser, die Complex 400H hat drei. Nun die Frage: kann man an die Schnittstelle der Compact Easy beide Cryplock-Leser (parallel) anschließen? Vielen Dank im Voraus! Klasid |
|||
03-02-2016, 22:51
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Die 400H hat zwei Anschlüsse, die 200H/compact easy hat einen Anschluss.
Du kannst parallel bis zu drei Leser anschließen, musst dann aber die Sabotageüberwachung abschalten, weil die Sabotageüberwachung nur einen Leser überwachen kann. Da die Auswertung der Leserdaten eh in der Zentrale erfolgt, ist es nicht so enorm kritisch, wenn die abgeschaltet ist. |
|||
03-02-2016, 23:14
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Hallo 5624,
vielen Dank für die so schnelle Antwort. Die hilft mir weiter bei der Entscheidung! Viele Grüße Klasid |
|||
06-02-2016, 23:38
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Moin Klasid!
Du kannst bis zu 17 cryplock- Leser an die easy anbinden. Ab dem 2. Leser benötigst man aber zusätzlich ein comlock 410- Modul. Von einer paralellen Anbindung an der easy direkt, ist abzuraten, da dann keine Verschlüsselung der Daten stattfindet! Gruß, sudwind |
|||
15-02-2016, 21:53
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Hallo Südwind,
auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung. Deine Antwort und die vorangehende stimmen für mich als Laie nicht so richtig überein. Ich habe einfach noch einmal den Errichter gebeten, sein Angebot auf diese Frage zu prüfen. Das warte ich jetzt einmal ab. Viele Grüße |
|||
15-02-2016, 22:25
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Die beiden Antworten der Errichter-Kollegen zusammengefasst (haben beide schon recht):
Compact-Easy nur Zentrale OHNE comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodule --> 1x Cryplock-Leser direkt an Anlage (Funktion inkl. Sabotageüberwachung und verschlüsselter Datenübertragung) --> 3x Cryplock-Leser direkt an Anlage (parallel verdrahtet) jedoch dann ohne verschlüsselung der Datenübertragung und Sabo Compact Easy MIT (bis zu 16) comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodulen --> bis zu 17 Crylock-Leser (1x direkt an Zentrale) und alle weiteren jeweils an einem comlock 410 Erweiterungsmodul Wobei letzteres an einer Compact-Easy vermutlich ein fiktives Beispiel bleiben dürfte relativ sicher? = relativ unsicher! |
|||
18-02-2016, 21:02
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Danke für diese Klarstellung!! Jetzt habe ich insoweit den Durchblick
|
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste