Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
|
08-06-2016, 08:08
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
Ich kann mir folgendes Verhalten nicht erklären. Vielleicht habt ihr auch schon einmal die Erfahrung gemacht.
Ich habe den Funk-Bewegungs-/Glasbruchsensor 8000PB im EInsatz. Am Melder sind folgende Einstellungen gesetzt: LED Anzeige = GBS Reaktion = sofort GBS Empfindlichkeit = hoch Nach dem Einsetzen der Batterie kann man erkennen, dass der Glasbruchsensor auf Luftdruckänderungen (öffnen der Terassentür) reagiert, die Leuchtdiode leutet kurz. Problem: Es wird kein Alarm ausgelöst. d.H. keine Meldung an die Zentrale. Da sich alle Melder konsequent gleich verhalten, vermute ich ein Problem zwischen meinen Ohren. Habt Ihr vielleicht eine Idee? Liebe Grüße Ingo |
|||
08-06-2016, 09:26
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
Hallo,
nein alles ist bis hierhin gut. Der Glasbruchmelder hat zwei Auslöseebenen. Die Veränderung des Luftdruckes aktiviert die Geräuscherkennung. Innerhalb von 2-3 Sekunden muss, nach eintreffen der Luftdruckwelle, das Glas brechen. Erst dann wird Alarm ausgelöst. Die reine Luftdruckänderung reicht nicht. es müssen IMMER beide Ereignisse auftreten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
08-06-2016, 09:55
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
Hallo Tim,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich arbeite mich erst gerade in das Thema ein :-( Kann ich das mit den Glasbruch ohne grossen Aufwand simulieren? Möglicherweise durch Abspielen von MP3 auf dem Handy? Lieben Gruß Ingo |
|||
08-06-2016, 10:46
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
Nimm einen Schlüsselbund und lass ihn klappern
Also Tür schwungvoll öffnen oder Fenster und dabei bzw. danach klappern. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
08-06-2016, 18:41
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
Meist reicht auch ein Schlüsselbund nach dem schwungvollen öffnen.
Sollten etwas hochfrequente Töne sein. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus | Kevin | 6 | 691 |
10-11-2023 00:31 Letzter Beitrag: Kevin |
|
JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus | jemasi | 11 | 7.103 |
22-03-2018 19:55 Letzter Beitrag: jemasi |
|
Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB | Krock1200 | 11 | 6.741 |
17-05-2016 10:45 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
LD-81 löst nicht aus | Keerdan | 1 | 2.171 |
20-11-2013 21:43 Letzter Beitrag: Keerdan |
|
8003M löst nur einmal aus | UliG | 7 | 5.312 |
03-04-2013 08:27 Letzter Beitrag: timbaum |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste