Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
|
13-09-2018, 10:18
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
Hallo, wenn die Rauchmelder in olink zu sehen sind, dann sind sie auch richtig eingebunden. Die Aussensirene geht bei dir wahrscheinlich erst nach einer knappen Minute an. Teste das mal. Reaktion sollte auf natürlich stehen bei den Rauchmeldern.
|
|||
01-11-2018, 21:21
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
Wäre auch nicht im Sinn der EN 14604. Hitzeentwicklung in dem Stadium meist zur Auslösung nicht ausreicht.
|
|||
01-11-2018, 21:43
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
Ja, das ist richtig, wenn es als alleiniges Merkmal geschaltet ist oder als UND Verknüpfung mit Rauch.
Steht mein ich auch so in der Anleitung, welcher Dips gesetzt sein müssen, damit die EN 14604 gilt. Guß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach | bikerben | 9 | 835 |
25-05-2023 20:53 Letzter Beitrag: timbaum |
|
JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung | DanielW | 6 | 2.532 |
26-12-2021 12:55 Letzter Beitrag: DanielW |
|
BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem | schwob | 4 | 1.697 |
18-12-2020 01:38 Letzter Beitrag: smith007 |
|
Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder | dirk_in_na | 2 | 2.952 |
01-12-2019 17:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
JA-85ST testen | Argonaut30 | 1 | 2.424 |
14-08-2018 13:45 Letzter Beitrag: Argonaut30 |
|
Rauchmelder 85ST | Schuko66 | 8 | 5.250 |
23-01-2018 08:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
Rauchmelder JA-85ST + JA 80L | Raibal | 1 | 2.532 |
17-01-2017 17:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? | fdmarder | 4 | 4.450 |
18-01-2016 10:21 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste