Schon mal sorry vorab, falls das Thema schon mal besprochen wurde, aber ich bin über die Suche nicht wirklich fündig geworden...

Ausgangssituation:
Möchte die Haustür gern in allen Scharfmodi mit einer Eingangszeit versehen, die auch akustisch am Bedienteil signalisiert wird.
Ausgangszeit steht im Bereich der Haustür auf unendlich.
Reaktionstyp der Haustür ist 86. Eingänge/Ausgänge final.
Eingangszeit der Haustür ist 30 Sekunden.
Schalte Vollscharf über Makro mit Schnellscharf extern.
Schalte Teilscharf (also bei Anwesenheit) über Makro mit Scharfschaltung Bereiche 1-3 ohne interne Linien UND Ausgangszeitverkürzung (will kein Gepiepse und eine Ausgangszeit bei Anwesenheit brauche ich auch nicht).

Funktioniert auch soweit wie es soll, bis auf eine Sache, für die mir keine Lösung einfällt: Wenn Teilscharf geschaltet ist und man dann die Haustür öffnet, geht sofort der Alarm los ohne Eingangszeitverzögerung.

Grund dafür ist anscheinend, dass die Haustür durch diese Herangehensweise keinen Ausgang beim Teilscharfschalten registriert. Hab auch schon mal Reaktionstyp 87. Ausgang final probiert, da wird beim Öffnen kein Alarm ausgelöst und der Countdown startet, aber leider ohne das bei der Eingangszeit gewünschte Gepiepse am Bedienteil :-(

Hat jemand einen Tipp?
Sachen gibt's, die gibt's gar nicht!

Habe heute nochmal meine Programmierung getestet. Nun geht alles so wie es soll. Keine Ahnung, was sich da über Nacht geändert hat...
Heureka... es hat funktioniert Big Grin