Schnell gesucht und schnell gefunden ... ein "Fachartikel":
https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-...d33d84902a
[gelöscht, weil fachlich falsch]
Und wenn ich den "Fachartikel" richtig gelesen (und verstanden) habe, dann dürfen
Wenn die Forderung:
Und ob das auf einer Kabelpritsche oder in einem Leerrohr geschieht, dürfte in diesem Zusammenhang nebensächlich sein ...
Ich möchte nochmals darauf verweisen, dass die Einhaltung entsprechender Normen oberste Pflicht ist. Das schliesst jedoch nicht die fachgerechte Interpretation der Normen aus.
Gruss
efes
https://www.elektropraktiker.de/ep-2004-...d33d84902a
[gelöscht, weil fachlich falsch]
Und wenn ich den "Fachartikel" richtig gelesen (und verstanden) habe, dann dürfen
Zitat:Diese unterschiedlichen Spannungen [dürfen] auch in einem Kabel, in einer Leitung oder in einem Kabel-/Leiterbündel gemeinsam geführt werden.
Wenn die Forderung:
Zitat:Bei der gemeinsamen Verlegung im Kabel, in der Leitung oder im Bündel [wird gefordert, dass] jeder Leiter für die höchste vorkommende Spannung isoliert [sein muss] (DIN VDE 0100-410/VDE 0100 Teil 410): 1997-01,Abschnitt 411.1.3.2, und DIN EN60 204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11,Abschnitt 14.1.3).erfüllt ist.
Und ob das auf einer Kabelpritsche oder in einem Leerrohr geschieht, dürfte in diesem Zusammenhang nebensächlich sein ...
Ich möchte nochmals darauf verweisen, dass die Einhaltung entsprechender Normen oberste Pflicht ist. Das schliesst jedoch nicht die fachgerechte Interpretation der Normen aus.
Gruss
efes