Hallo,
vielleicht kann mir da bitte jemand einen Tipp geben Wink

Meine Integra 128 Plus hat sich heute so komisch verhalten (ein Bereich wurde dauernd scharf /unscharfgeschalten, ich hab in DLOADX gesehen, dass die beiden Ausgänge, die das auslösen, permanent den Status gewechselt haben. Timer war zu dem Zeitpunkt jedenfalls keiner aktiv, sehr strange....

Hier ein Auszug aus dem Log :

4 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:Garage, L:Scharf BEW Garag
55 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:BEW Melder Garag,L:Scharf BEW Garag
56 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:Garage, L:UNscharf BW Gara
57 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:BEW Melder Garag,L:UNscharf BW Gara
58 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:Garage, L:Scharf BEW Garag
59 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:BEW Melder Garag,L:Scharf BEW Garag
60 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:Garage, L:UNscharf BW Gara
61 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:BEW Melder Garag,L:UNscharf BW Gara
62 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:Garage, L:Scharf BEW Garag
63 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:BEW Melder Garag,L:Scharf BEW Garag
64 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:Garage, L:UNscharf BW Gara

Ich hab das Spielchen nicht unterbrechen können, also hab ich die Zentrale stromlos gemacht:

Servicemode freigegeben, Servicemode Code *, Akku abgeklemmt und dann Netz aus...

Hat soweit funktioniert, die Integra hat danach zwar gemault, dass die Akkuspannung zu niedrig ist, aber jetzt läuft wieder alles.

Blöderweise hat aber die SP4002 ausgelöst, vermutlich wegen dem Power off, oder ??

Habe ich da was falsch gemacht, bzw. wie macht man das richtig (Zentrale Kaltstart ohne Alarm bzw. einen ev. Akkuwechsel der SP 4002 ohne Alarm - falls der mal erforderlich ist)

Danke !
den Akku der Sirene wechselst du ohne Alarmierung, indem du die Zentrale in den Wartungsmodus/Servicemodus versetzt.
Die Zentrale kaltstarten kannst du bei Sirenen mit negativer Flankentriggerung nur indem du den Ausgang brückst.
Hallo Animal, danke für die rasche Antwort !!
Akkuwechsel verstehe ich, zu dem Punkt :

(02-06-2020 10:05)Animal schrieb: [ -> ]Die Zentrale kaltstarten kannst du bei Sirenen mit negativer Flankentriggerung nur indem du den Ausgang brückst.

hätte ich noch eine Rückfrage, um ganz sicher zu sein..
Das wurde damals vom Errichter gemacht, daher bin ich damit nicht so vertraut.
Die Sirene hängt (optisch und akustisch) an 2 getrennten OC Schwachstromausgängen, beide sind in DLOADX mit Pol.+ "X" angelegt

Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich daher die beiden Ausgänge vorher auf GND legen (solange die Zentrale noch läuft) und darf die Verbindung erst wieder trennen, wenn alles up und running ist (und das ganze ohne Unterbrechung).

Das stell ich mir mal nicht so einfach vor Wink oder hast du da noch einen Trick auf Lager ?

Danke !!
richtig.
Im Ruhezustand hat der OC Masse, bei Wegfall alarmiert die Sirene. Daher die Brücken...
Hallo,
dann ist es jetzt auch für mich klar Wink

Danke !
Hallo (Animal?),
jetzt muss ich das Thema nochmal ausgraben, weil leider die Abschaltung nicht funktioniert hat.
Wenn ich den OC Ausgang auf Masse lege, habe ich sofort Alarm, egal ob ich die Alarmanlage unter Strom habe oder nicht..

Wenn der OC Ausgang inaktiv ist (kein Alarm), messe ich aktuell ca. 7.3 V gegen Masse.

Falls ich das richtig (laut Manual) verstanden habe, muss bei Inaktiv eine TRENNUNG von Masse sein.

Ist es korrekt, wenn ich einfach den OUT des OC Ausgangs Richtung Sirene mit einem Schalter trenne, statt ihn auf Masse zu legen, damit im Falle einen kompletten Strom aus (Netz und Batt. abgeklemmt) kein Alarm kommt?

Nachtrag : funktioniert leider auch nicht ;(

Danke !