22-02-2024, 16:57
Hallo zusammen,
ich habe eine Abus Secvest FUAA50000 V3_01_31.
Installation war vor ca. 12Monaten. Seit dem nur sehr (!) sporadisch benutzt.
Fehler trat von Anfang an auf.
Es gibt nur einen Teilbereich 1 (Haus).
Alle Fenster sind mit FTS96E abgesichert.
Scharf/Unscharf soll nur über Abus Secvest Funk Türschloss (FUFT50021W) erfolgen. Von innen abgeschlossen, wenn wir zuhause sind, von aussen, wenn wir das Haus verlassen haben.
Schloss ist ca. 4-5m von Zentrale entfernt.
Plastikhaustür.
Jetzt zum Problem:
- Abschließen
- +5s Zentrale sagt: "Alarmanlage wird aktiviert"
(Parallel dazu bekomme ich eine EMail scharf/unscharf)
- +10s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +18s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +25s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +31s Schloss piept 8mal relativ laut
wenn ich dann wieder aufschließe:
- sofort: Zentrale: "Alarmanlage deaktiviert"
(Parallel dazu bekomme ich eine EMail scharf/unscharf)
- +6s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +12s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +18s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +25s Schloss piept 8mal relativ laut
Was habe ich versucht
- Schloss habe ich nochmals komplett aus der Konfiguration (Funkzonen und Türschlösser) entfernt.
- stromlos 10min + Plus/Minus Pol überbrückt
- neue Batterien
- neu angelernt als "Komponenten/Funk Zonen/ Z201 Funk"mit Normal Alarm, Teilbereich 1, Supervision
- neu angelernt als "Komponenten/Türschlösser/Türschloss1" mit Teilbereiche 1, Deaktiv nach Einbruch
- Empfangsstärke unter "Test/Signalstärken/Funkzonen/Z201 Funk": 9(9)
Wo habe ich einen Fehler gemacht?
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann.
Vielen lieben Dank vorab!
Sebastian (der ja, leider auch der Errichter sein wollte )
ich habe eine Abus Secvest FUAA50000 V3_01_31.
Installation war vor ca. 12Monaten. Seit dem nur sehr (!) sporadisch benutzt.
Fehler trat von Anfang an auf.
Es gibt nur einen Teilbereich 1 (Haus).
Alle Fenster sind mit FTS96E abgesichert.
Scharf/Unscharf soll nur über Abus Secvest Funk Türschloss (FUFT50021W) erfolgen. Von innen abgeschlossen, wenn wir zuhause sind, von aussen, wenn wir das Haus verlassen haben.
Schloss ist ca. 4-5m von Zentrale entfernt.
Plastikhaustür.
Jetzt zum Problem:
- Abschließen
- +5s Zentrale sagt: "Alarmanlage wird aktiviert"
(Parallel dazu bekomme ich eine EMail scharf/unscharf)
- +10s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +18s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +25s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +31s Schloss piept 8mal relativ laut
wenn ich dann wieder aufschließe:
- sofort: Zentrale: "Alarmanlage deaktiviert"
(Parallel dazu bekomme ich eine EMail scharf/unscharf)
- +6s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +12s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +18s Zentrale piept (normale Lautstärke)
- +25s Schloss piept 8mal relativ laut
Was habe ich versucht
- Schloss habe ich nochmals komplett aus der Konfiguration (Funkzonen und Türschlösser) entfernt.
- stromlos 10min + Plus/Minus Pol überbrückt
- neue Batterien
- neu angelernt als "Komponenten/Funk Zonen/ Z201 Funk"mit Normal Alarm, Teilbereich 1, Supervision
- neu angelernt als "Komponenten/Türschlösser/Türschloss1" mit Teilbereiche 1, Deaktiv nach Einbruch
- Empfangsstärke unter "Test/Signalstärken/Funkzonen/Z201 Funk": 9(9)
Wo habe ich einen Fehler gemacht?
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann.
Vielen lieben Dank vorab!
Sebastian (der ja, leider auch der Errichter sein wollte )