Hallo hab mal eine Frage. Funktioniert die Überwachung der Sirene im EX Bereich?

Kopplerausgang > EX-Barriere > Sirene (Puschban ISmA1) mit EOL
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
Also die Sirene hat eine EX-Zulassung.
Den Widerstand oder EOL-O an plus minus ist mir auch klar.

Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.

Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt.
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb: [ -> ]Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.

Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt.

Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen.
Kleiner Hinweis meinerseits:
1. Eine EX-Barriere bildet keine galvanische Trennung! Sie begrenzt nur die im EX-Bereich vorhandene Energie.
2. Ein EOL hat elektronische/elektrische Komponenten, die Energie speichern können. Daher muss der EOL bei Installation im EX-Bereich eine Zulassung für die jeweilige EX-Zone haben. ... hat er?
Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen.
(12-06-2026 15:33)DerLukas schrieb: [ -> ]Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen.

Mit EOL-O nicht Realisierbar.

a) keine Zulassung
b) Funktioniert auf Esser nicht

10k geht.

(03-08-2025 14:51)Objekt907_SNF schrieb: [ -> ]
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb: [ -> ]Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.

Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt.

Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen.

Laut Hersteller muss ein GT-Relais mit eingebaut werden für die Überwachung. (Puschban)
Kannst Du das mal näher erläutern ... Was schreibt der Hersteller? ... Was soll das GT-Relais sein? bei Puschban nix gefunden!