Guten Abend zusammen!
Ich habe eine Bosch FPA 1200 mit dem ENO-0000-B Modul, an welches ich ein FSE anschließen will.
Aktuell kriege ich bei komplett offenem Zustand eine „Störung FSE“.
Beim Herumprobieren habe ich bereits herausgefunden dass circa 1000 Ohm Alarmzustand ist. Nun bleibt aber noch die Frage nach dem „Normalzustand“, so dass ich keinen Fehler bekomme!
Vielen Dank!

(PS: Aktuell habe ich noch kein richtiges FSE sondern nur einen Schalter, deshalb brauche ich die Widerstandswerte)
Ruhe- und Alarmstrom brauchst Du lt. Zulassung am FSE (noch) nicht. Nur mal so zur Info.
Das Internetz sagt 3,92kOhm ist Ruhe und 820Ohm dazu parallelgeschaltet Alarm.
(07-10-2025 15:08)Feuermelder schrieb: [ -> ]Das Internetz sagt 3,92kOhm ist Ruhe und 820Ohm dazu parallelgeschaltet Alarm.

Vielen Dank, die 3,92 haben perfekt funktioniert! Ich hatte mich schon im internet umgeschaut und dort nichts gefunden… Danke!