Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
|
|
06-10-2025, 21:44
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
Guten Abend zusammen!
Ich habe eine Bosch FPA 1200 mit dem ENO-0000-B Modul, an welches ich ein FSE anschließen will. Aktuell kriege ich bei komplett offenem Zustand eine „Störung FSE“. Beim Herumprobieren habe ich bereits herausgefunden dass circa 1000 Ohm Alarmzustand ist. Nun bleibt aber noch die Frage nach dem „Normalzustand“, so dass ich keinen Fehler bekomme! Vielen Dank! (PS: Aktuell habe ich noch kein richtiges FSE sondern nur einen Schalter, deshalb brauche ich die Widerstandswerte) |
|||
|
07-10-2025, 06:26
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
Ruhe- und Alarmstrom brauchst Du lt. Zulassung am FSE (noch) nicht. Nur mal so zur Info.
|
|||
|
07-10-2025, 15:08
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
Das Internetz sagt 3,92kOhm ist Ruhe und 820Ohm dazu parallelgeschaltet Alarm.
|
|||
|
09-10-2025, 17:37
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
| RE: Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B | |||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: