Hallo,

die Alarmierung auf mein Handy bei Sabotage oder Stromausfall funktioniert nicht.
Ich habe, wie in der Installationsanleitung beschrieben, Texte für weitere Nachrichten aufgesprochen, dann den Ereignissen Sabotage und Netzfehler die jeweilige Nachricht zugeordnet und im Menüpunkt Ziele mein Handy auf "Ja" gestellt.
Ein Aufhebelversuch bei einem FTS 96 E wird erkannt (interne Sirene lärmt); ebenso wird ein Stromausfall in der Zentrale angezeigt.
Aber die Ereignisse werden nicht per Anruf an mein Handy gemeldet.

Ein Testanruf auf mein Handy funktioniert.
Einbruchalarm wird auch auf mein Handy geleitet (getestet und funktioniert).

Was mache ich falsch oder wo ist der Fehler?

VG
Günter
Fangen wir ganz vorne an: Testruf klappt? Kommen Alarmmeldungen an auf dem Handy? VG Marc
So ..., jetzt nach dem Osterurlaub kann ich mich wieder um das Problem kümmern.
Ja. Sowohl Testanruf als auch Alarmmeldung kommt auf dem Handy an.
Hallo,

ist eine SABO-Sprachnachricht definiert worden, ist der Nachricht das Ereignis "Sabotage" zugeordnet worden und ist die Telefonnummer als Ziel zugeordnet worden.

Siehe Kapitel 19.3.3ff Installationsanleitung unter AWAG.

MfG

megagramm
Hallo,

ja, ich habe zwei weitere Nachrichten aufgesprochen ("Sabotage" und "Netzfehler"), diesen Nachrichten jeweils das Ereignis "Sabotage" bzw. "Netzfehler" zugeordnet und den Nachrichten auch als Ziel meine Handynummer zugewiesen.
Die Konfiguration ist also genau so wie bei einem Einbruchalarm.
Daher bin ich ja auch so ratlos. Ich weiß einfach nicht, was nicht stimmt.

MfG
Günter
Hat niemand eine Idee?
MfG
Günter

PTSS

hast du eventuell sabo als alarm programmiert?
ich habe im Errichtermodus/Systemeinstellungen die Enstellung "Deakt. Sende Sabo" auf Aktiviert eingestellt - aber auch bei der Einstellung Deaktiviert sendet die Anlage bei einem Hebelversuch keine Sprachnachricht.
Und hat diese Einstellung auch Einfluss auf das Ereignis Netzfehler?

MfG
Günter

PTSS

nein hat es nicht,
wie lange hattest du kein netz?
zeigt dir die anlage überhaupt eine sabotage an ?
Netzfehler: das habe ich durch Betätigung der Sicherung getestet. In der Zentrale ist eine entsprechende Meldung zu sehen. Dauer der Stromunterbrechung: ca. 30 Sekunden. Mir fiel aber auf, daß nachdem der Strom wieder zugeschaltet ist, die Meldung in der Zentrale nicht mehr da ist.
Sabotage/Hebelversuch: die interne Sirene geht an.

MfG
Günter