Hallo Gemeinde ,sorry das ich euch so überfalle ,aber mann bekommt weder von Hersteller noch von dem Händler Support, ich habe bis jetzt nicht verstanden wie man mit winfem die adressen an BM Viewguard Dual und Touch Screen Panel vergibt DIP Schalter habe ich umgestellt komme aber mit der Sofware nicht klar die Bedienungsanleitung kann man vergessen ,es wäre nett wenn mir einer helfen kann.
Vielen dank
Ich würde die Adressen an den Geräten einstellen und dann in der Anlage per Bedienteil (2x Revisionstaste) die Bus2 Erkennung starten.
Hi danke mh werde es Morgen wieder versuchen gestern hat das nicht geklappt ,kann sein das man die dip Schalter unterschiedlich einstellen muss .
Hi leider geht das auch so nicht die Komunikation zwischen touch Display und Zentra.lle geht jetzt ,aber ich finde keine weitere teilnehmer .
Welche gibt's denn da noch und welche Bus-2 Adressen haben die?
Hallo mh habe noch 6 Viewguard dual Melder die ich garnich an der Zentralle anmelden kann ,sabo und überfall Alarm ist an da noch keine außen Siren und Blitzer angeschloßen ist.
ah ja dip Schalter 1 und 3 on
Was hast Du denn bei den Viewguards unterschiedlich gemacht, bei dem es geht, und bei den anderen?
Danke für deine rückmeldung ich habe nur 6 BM und alle haben keine verbindung zu der Zentralle an der Data Leitung liegt Spannung an 12v Stromversorgung is da BM blinkt (leds) wenn ich mit dem Winfem Viewguard dual konfigurieren will bekomme ich keine rückmeldung bzw. kein Seriennummer
Das sind 6 x 033443.xx?
Beschreib mal genauer wie Du deren DIP Schalter gesetzt hast und welche Anschlüsse Du wie verbunden hast.
Hi mh kann ich dich irgendwie Telefonisch erreichen?
Also bus2-b, data, +12V,0 alle dips on ,jetzt habe ich gemerkt ,das 2 BM wenn man gehtest aktiviert die Zentralle neu-startet, vorerst blinken aber die beide LEDS
Alle DIP Schalter on?
Du weißt schon, dass man an den DIP Schaltern die BUS Adresse einstellt und jeder BUS Teilnehmer eine andere Adresse braucht?
Welche der Anleitungen hast Du schon gelesen?
das ist mir klar aber wie das richtig geht habe ich bis jetzt nicht verstanden ,bei der Bedienungsanleitung von Viewguards steht bus1 dip-1of, bus2 dip-1on andere dip Schalter sollen für die Empfindlichkeit usw.sein, die Installations- und Programmieranleitung steht nichts über bus Adressierung .
Da gibt's doch noch den Schalterblock S2.
Da muss die individuelle Adresse eingestellt werden.
In der Anleitung steht die Wertigkeit je Schalter, alle ON Wertigkeiten zusammen addieren. Wenn z.B. alle ON sind ist das Adresse 63, wenn alle OFF sind Adresse 0.
und wie muss ich die einstellen wenn ich zb. die Adresse 1 oder 2 Adressieren will?
also zb.hier die Anleitung von Viewguard S2 Schalter 1 on, 2of,3on,4,5,6 of soll die Adresse 5 sein wo ist da die Logik?
1 ON hat den Wert 1,
3 ON hat den Wert 4,
Rechne 1+4=5.
Macht Sinn?
ja jetzt ist irgend wie klar ,also mit winfem unter Bus2 Viewguard dual auswählen dort zb.die Adresse 5 eintragen und die dips so einstellen wie oben, Daten in der Zentralle übertragen, dann wäre einer schon mal fertig ,ich werde es Morgen versuchen Danke mh, noch eine frage ,kann ich die Reed Kontakten für die Fenster an Meldegruppen anschließen da sind 8 ,unten sind noch 8 Relais Ausgänge die kann man aber schlecht Programmieren sodass die beim Unterbrechung auslösen?