Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: eff eff 50-M5 - Bedienung Programmierschalter
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Liebe Fachkollegen,
ich lasse sogenannte Pilzkopfbeschläge nachrüsten, dazu müssen die Fensterflügel ausgebaut werden. Nun habe ich Glasbruchmelder an den Scheiben, muss also temporär die Kabel "kappen" und nach der Montage der PK-Beschläge diese wieder zusammenlöten. Auf welcher Gruppe auf dem Programmierschalter liegen die Glasbruchmelder? Ich möchte die Anlage nicht komplett außer Betrieb nehmen, nur die Meldergruppe Glasbruchmelder. Der ursprüngliche Installateur ist leider schon im Ruhestand.
MfG
P.
Hallo Pelzi,

Warum möchtest Du die Anlage nicht komplett außer Betrieb nehmen?
Akku und Netz trennen ist doch sicher. Mit zuschalten wird automatisch ein Reset durchgeführt.
Kenne Deine Anlage nicht aber normaler Weise sind die Linien frei programmierbar. Somit kann es nur der Errichter wissen. Es sei denn Du kannst den Eeprom auslesen.

Mit freundlichen Grüßen
Fred
Hallo Fredlich,
danke für den Tipp! habe ich jetzt so gemacht, Anlage ist außer Betrieb.
Der Tischler ist am ackern.....
Beim durchtrennen der Glasbruchmelderkabel ist mir aufgefallen, dass
alle 4 Litzen weiß sind, muss ich sie beim späteren zusammen löten nicht unterscheiden können oder ist es egal welche Litze ich mit welcher verbinde?
Gruß
P.
Hallo,

deine Melder hatten 4 Adern 2 sind für Einbruch- und 2 für Sabotagemeldung.
Es ist nur wichtig du weist welche der Ader GND ist. Ist ja der Bezugspunkt.

Gruß
Fred
Am GBS sind jeweils zwei Adern gebrückt und an dem Kabelrest müsstest du zwischen zwei Adern einen Widerstand um 12kOhm (ich hoffe, der Wert war bei den alten Anlagen auch schon ein Referenzwert).

Du nimmst einfach zwei Adern, zwischen denen am GBS kein Durchgang zu messen ist, und verbindest diese mit den Adern, auf denen du den Widerstand gemessen hast. Und die beiden übrigen Adern verbindest du jeweils mit einer der übrig gebliebenen Adern des Kabelrests.

Aber eventuell ist es einfacher, einen neuen GBS zu kaufen und im Verteiler neu zuverdrahten. Damit sparst du dir eine fiese Fehlerquelle.

Bei neuen Fenstern sollten auch die 20€ für den GBS drin sein. (Beim nächsten mal einfach den Kram vom Fensterbauer mitbestellen. Besonders bei den MKs sieht das schöner aus.
Ich danke allen für die Hinweise!
Referenz-URLs