Danke für den Spott, aber der ist etwas übereilt.
Die LX läuft hier sehr gut, und wurde gewählt weil ich schon zwei Terxon-Anlagen eingebaut habe, und nicht weil sie günstig ist, was ich davon abgesehen, auch nicht finde, die Anlage war mit allem drum und dran insgesamt über 3000 Euro ohne Einbau. Von daher kannte ich die gut, eine ältere hat unser früheres Haus 15 Jahre lang zuverlässig bewacht. Die sind zwar besch***** einzurichten, wenn man aber erst einmal verstanden hat wie es geht, dann kriegt man beinahe alles damit hin.
Eine Funkanlage kommt mir nicht ins Haus, ich stehe auf Kabelverbindungen bei den Meldern.
An den Türen sitzen Seccor-Schlösser die über Funk und AEBasic-Modul die Anlage Scharfschalten, das geht super, und hat den Vorteil, dass man -normalerweise- erst die Anlage unscharf schaltet und dann die Tür öffnet.
Nun ist es aber so, dass man dabei den Transponder an das Schloss hält und dieses darauf hin die beiden Dinge tut. Hält man jetzt den Transponder in der Hand und dreht damit das Schloss auf, erkennt es zum zweiten Mal den Transponder und schaltet die Anlage wieder scharf. Da die Tür als Eingang deklariert ist schaltet die LX dann auch scharf, auch wenn sie auf ist. Nach 20 Sekunden gehts dann rund und alle freuen sich wieder dass im ganzen Gebäue die Sirenen an sind.
Ich habe schon einige Male versucht den Damen zu erklären, dass man den Chip in die andere Hand legen soll wenn man das Schloss aufdreht, aber es hat einfach keinen Sinn, sie machen es immer wieder. In der anderen Hand ist ja auch das Smartphone, das muss man dazu wissen
Daher wurde der Wunsch geboren das Unscharf-Schalten und Öffnen der Tür von einander unabhängig zu machen, was natürlich nachträglich ohne Kabel nicht geht, daher die Frage ob es ein Lesegerät mit Akkubetrieb und Funkanbindung gibt, was wohl nicht so ist. Eine andere Funkanlage dafür zu nehmen wäre doch etwas Overkill, aber vielleicht tatsächlich die einzige Möglichkeit die ich habe.
Ein Kabel liegt da schon, weitsichtig dahin gelegt für solche Fälle, nur leider haben es die Estrichleger oder Putzer beim Bau durchtrennt, was wir erst jetzt festgestellt haben, vorher wurde das nicht verwendet.
Ein neues Kabel kriegen wir da auf keinen Fall hin.
Eine Lösung wäre die Tür nicht mehr als Eingang einzustellen, dann wäre die Zone offen und die Scharfschaltung wäre nicht möglich. Trotzdem piepts dann erst einmal rum.
Ich habe noch einen Mikrocontroller zwischen AEBasic und LX geschaltet der noch ein paar Dinge regelt, vielleicht kann ich da noch eine Verzögerung einbauen der das erneute Scharfschalten verhindert, die Idee kam mir letztens beim Grübeln, evtl. könnte das eine Lösung sein.
Dennoch danke an die tollen Profi-Errichter für die Hinweise, dass man mit einer selbst einbaubaren Anlage sowieso alles falsch macht, man immer zu billig kauft und als Amateur eben keine Ahnung hat
(Dafür habe ich dem profi-"Errichter" beim Nachbarhaus (meine Schwiegermutter) dann erklärt dass die Sirene nicht an die Garagenwand 180cm über Boden gehört. Hat er aber dennoch da eingebaut, gut erreichbar!)