Hi!

Ich denke ich habe die Konfiguration des Rauch/Hitzemelder 8005ST falsch verstanden. Könnt ihr mir bitte folgendes beantworten:

Annahme: Indexa 8000 mit 2 Innensirenen und 3 Rauch/Hitzemeldern.

Was ist bitte der Unterschied zwischen "Sofortalarm" und "Feueralarm" welcher durch das Setzen des Konfigurationsanschlusses Nr 5 eingestellt werden kann?

Bedeutet Feueralarm, dass unabhängig vom Zustand der Anlage (scharf oder unscharf) die Rauch/Hitzemelde immer aktiv sind?

Was passiert bei einem Rauchalarm ausgelöst von Rauch/Hitzemelder Nr3? Nur die Sirene von Nr 3 heult? Alle Rauch/Hitzemelder heulen? Alle Rauch/Hitzemelder UND die Innensirenen heulen?

Leider finde ich in der Indexa Dokumentation zuwenig Infos darüber.

DANKE
Hallo KangarooJack,

soweit ich die OASIS verstehe, bedeutet:

Sofortalarm: Melder gibt Alarm, wenn die Anlage scharf geschaltet ist
Feueralarm: Melder gibt IMMER Alarm - egal ob die Anlage sich im scharf oder unscharf Modus befindet.

Bitte nicht gleich schlagen, wenn ich falsch liege.....


Grüße
Hallo,

(17-08-2015 22:33)KangarooJack schrieb: [ -> ]Was passiert bei einem Rauchalarm ausgelöst von Rauch/Hitzemelder Nr3? Nur die Sirene von Nr 3 heult? Alle Rauch/Hitzemelder heulen? Alle Rauch/Hitzemelder UND die Innensirenen heulen?

den ersten Teil hat Fellmer ja schon richtig beantwortet.

Im Auslösefall wird nur der Summer im Melder Nr 3 aktiviert. Die anderen Melder bleiben stumm. Dieser Meldertyp hat keinen Empfänger. Das heißt er "weiß" garnicht das ein anderer aktiv wurde. Ausserdem gehen die Innensirenen (IW) an.


Gruß Tim
Ok, danke für die Hilfe!