Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Guten Morgen zusammen,

ich bin aktuell in der Planung meiner Alarmanlagen und bin irgendwie auf ein Problem gestoßen bei dem die Anleitungen nicht weiterhelfen. Einmal zu den Fakten:

Zentrale Secvest FU8000
Alarmsirene SG 1800 verdrahtet
Sensoren: Bewegungsmelder und FOS 550e mit Glasbruch.

Ich habe bewusst die verdrahtete Variante gewählt um im Falle eines Jamming die Sirene auszulösen zu lassen. Jetzt stelle ich fest, dass ich die zwei Drahtausgänge laut Anleitung (http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...SG1800.pdf Seite 7 und 8) der SG1800 wie folgt programmieren muss:
Ausgang01: Lokal
Ausgang02: Blitz

Zwar kann ich in der Anlagenkonfiguration auch Ausgang 01 auf Jamming programmieren, aber eigentlich müsste ich doch lokal und Jamming auf Ausgang01 legen. (https://firstmall.de/mediafiles/pdf/FU8000_Inst.pdf Seite 55-56)

Hat jemand eine Lösung für mein Problem oder muss ich doch auf die Funkvariante umsteigen?

Viele Grüße und besten Dank im Voraus.

Gruß

Chris
Leg doch Jamming auf Ausgang 1 und Lokal und Blitz auf Ausgang 2.
Dann läuft der Blitz zwar auch nur solange, wie die Sirene heult, aber Du bekommst die Jamming Warnung.
Eine gute Idee ist es allerdings nicht, eine (fast) reine Funkalarmanlage verdrahten zu wollen. Dafür sind echte Hybridzentralen besser geeignet und haben dafür auch die passenden Ausgänge.
Vielleicht kannst Du noch auf die Telenot easy oder eine andere Hybridzentrale umsteigen.
Hmm, ich wusste das ich damit direkt einen Fallstrick gefunden habe, danke erst einmal für die Rückmeldung.

Eine andere Idee ist mir noch gekommen, ich nehme einen Ausgang für Blitz und Sirene. Für den Blitz nehme ich aber einen Ausschaltverzögerung unter Zuhilfenahme der sowieso notwendigen Versorgungsspannung der SG1800.
Dann geht die Sirene nach der Voreingestellten Zeit aus, die Blitzleuchte läuft dann aber eine bestimmte Zeit x nach. Ein Resetknopf zum direkten Ausschalten dann direkt an der Anlage.

Ist zwar auch wieder eine Expertenschaltung, ich umgehe aber somit das Problem.

Leider habe ich alle Komponeten schon gekauft, bzw. teilweise schon verbaut, ein Umstieg wäre blöd.

Plan B wäre die Funksirene, da habe ich aber in Bezug auf Jamming so meine bedenken. Zwar meldet die Anlage dann den Jammingversuch und schaltet auf Alarm, die Sirene wird der Funkbefehl aber wahrscheinlich nicht erreichen. Von daher bin ich mit der Kreuz-Knobrl-Schaltung glaube ich sicherer Unterwegs.

Viele Grüße

Chris