Hallo

Wäre nur möglich wenn du im Melder nur auf Öffnung überwachen eingrstellt hast.

Gruss Tim
Hallo,
ich muss meine frage präzisieren: wird jede Statusänderung der melder auch auch die USB Schnittstelle gelegt, mich interessiert insbesondere die änderung im unscharfen zsutand
Nun in Olink kannst du dir ja im Errichter Modus
unter Ereignisse Service anzeigen lassen wenn ein Melder reagiert.
Zwar wird dir hier nicht gesagt ob offen oder zu aber der Melder gibt jedes Mal laut wenn sich was tut.

Weiterhin muss ein Öffnungsmelder ja auch jedes Mal sagen ob er offen oder zu ist, sonst würde die Zwangsläufigkeit nicht funktionieren.
Das heißt die Zentrale weiß sehr genau ob ein Öffnungsmelder nun offen oder zu ist wenn er so konfiguriert wurde.
Hier spielt es keine Rolle ob scharf oder unscharf.

Ich hab aber bisweilen noch nicht die Zustandsmeldung aus den Telegrammen ermittelt.
Das wird sicher wo in einem Byte codiert sein.
Heisst das wird auch im USB-Telegramm zu erkennen sein.
Die Zustandserkennung wäre wohl ein nächster nützlicher Punkt
im Programm.

Gruß Christian
hi christian,

ich habe parallel zu deinem prog olink offen gehabt im errichtermodus. dann kamen die meldungen die ich erwartet habe, sobald der errichter modus deaktiviert ist kommen die meldungen nicht mehr.
Dies würde jedoch das Vorhaben, die Zustände der Sensoren im scharfen und unscharfen Zustand in eine Weboberfläche zu packen verhindern. Ich möchte ungern die Anlage im unscharfen Zustand im Errichtermodus laufen lassen.

wenn ich mit deinem prog den errichter modus aktivieren will, verschluckt sich das prog immer und ich komme nicht rein.
Ja das mit dem Modus hat noch einen Bug das weis ich.

Wie gesagt ich hab da bis jetzt in Bezug auf Zustände der Melder noch nicht weiter geforscht.
Ich bin mir aber vom Gefühl sicher das auch hier die Zustände im Telegramm sind auch wenn die Anlage im Normalmodus ist.
Ich schau mal ob ich hier mehr Licht in die Sache bringen kann.

Gruß Christian
was genau macht dein gefühl so sicher, dass diese info trotzdem im telefram ist?
habe die mal ein paar daten per pn zu geschickt.