So nachdem alles gestern dann gelaufen ist zeigt es mir heute wieder eine neue Störung an:

Teilber. 1 Störungen

Z204 Supervisionsstörung
Z203 Supervisionsstörung

kann mir jemand die Störung aufschlüsseln oder mir weiterhelfen wo ich Störungsprobleme abgleichen kann eventuell habe ich irgendwo in der Anleitung was überlesen?

Danke für eure Hilfe
Deine Funkreichweite Melder Zentrale ist überschritten. Wenn ein Melder länger als 20 Minuten nicht erreichbar ist, kommt Supervisionsstörung.

Idealer Weise verbaust du ein UVM (Repeater) zur Erhöhung er Reichweite dieser beiden Melder.

Roy

Cm-security
Hallo,

hast Du Dir mal die Signalstärken angesehen von den Meldern? Hast Du ein UVM im Einsatz? Wenn ja, welche Firmwareversion hat die Anlgae?

Falls Du kein UVM hast und die Melder zu weit weg sind, kannst Du Dir ein UVM kaufen (sollen aber recht teuer sein) oder Du wartest etwas...

Abus bringt statt dem UVM einen Repeater raus, der eben nur als Repeater arbeitet.... und auch FBT unterstützen kann....

(Hat mein Errichter von Abus erfahren)