Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo, bin gerade dabei meine Terxon MX zu programmieren und zu testen. Dabei habe ich nun das Problem: dass die Innensirene (angeschlossen bei LS und +) nicht zeitgleich mit dem Bedienteil auslöst.
Mache ich den Test im Programmiermodus, so heult sie los.
Unabhängig welche Zone ich einschalte, sie löst nicht aus.
Partitioniertes System.

Habe folgende Parameter kontrolliert:
- 022 = 9
- 025 = 1
- 041 = 0 betrifft aber Außensirene oder?
- 047 = 2
- 063 = 2
- 073 = 2
- 077 = 2

Hier scheint mir der richtige Ort zu sein, um diese Frage zu stellen. Danke im voraus für die Antworten
(05-09-2016 20:41)sixxty schrieb: [ -> ]Dabei habe ich nun das Problem: dass die Innensirene (angeschlossen bei LS und +)

Ach du meine Güte. Du bist ja geradezu eine MX Domina. Mann besorgs doch der Terxon nicht gar so heftig. Big Grin
Sirenen haben interne Tongeneratoren und benötigen daher nur eine Spannungsversorgung. Hingegen wird der Lautsprecher über einen NF Verstärker von einen Tongenerator versorgt damit das Geheule hörbar wird.

Also; Bei LS gehört ein Laut-Sprecher drann und keine Sirene !!!
Darum auch LS für Lautsprecher und nicht LS für Lustige Sirene.Big Grin
Manual Seite 13 und 21.
Der Lautsprecher muss aber ein 16 Öhmer sein.

Sirenen benötigen daher schaltbare Ausgänge. Hierüber wird dann die Spannungsversorgung zur Sirene geschaltet und der Ausgang auf das entsprechende Ereigniss parametriert. Beispiel Manual Seite 30.
(05-09-2016 20:41)sixxty schrieb: [ -> ]Mache ich den Test im Programmiermodus, so heult sie los.
Ich denke, da muss ein Lautsprecher schon angeschlossen sein, sonst würde er ja beim Test nicht losheulen.
Schon einmal probiert, die Partitionierung zu deaktivieren und dann zu prüfen, ob im Alarmfall der Lautsprecher angesteuert wird?
mfg
Sektionschef
Eigentlich hat Sektionschef recht, entweder das Biest geht immer, dann ist wohl ein LS dran, oder es geht garnicht, das spräche tatsächlich für eine Sirene gemäß evertech.

Warum schreibt er aber, dass das Ding "losheult"? Habe selbst so einen Lautsprecher, heulen tut der nicht, eher hupen.

Also sixxty, schreibe bitte ersteinmal, was Du da genau angeschlossen hast. Und dann sag uns mal, wie das Teil auf den Befehl 094 reagiert.
Sorry habe falsch geschrieben: habe einen Lautsprecher und keine Sirene angeschlossen. Also wenn ich den Test mache dann beept/hupt sie los mit periodischer Unterbrechung bis ich ihn wieder ausschalte.

Meine Sorge ist, wenn ich versuche die Partitionierung zu deaktivieren, dass ich alles neu programmieren muss. 098 oder geht das irgendwie anders auch?


Gruß
sixxty
Wie hast du eigentlich Parameter 32 eingestellt?
mfg
Sektionschef
(07-09-2016 07:08)Sektionschef schrieb: [ -> ]Wie hast du eigentlich Parameter 32 eingestellt?

Den habe ich noch gar nicht eingestellt.
Habe die Terxon zwar als Partitioniert programmiert bräuchte dies aber nicht, wie ich im Nachhinein bemerkt habe...



Lg

sixxty
Referenz-URLs