Unterputzrelaigs - Raimund - 09-10-2017 17:42

Lupusec XT2 Plus
ich möchte mit einem Türkontakt ein Unterputzrelais schalten,
und zwar Fenster auf, Relais schaltet an, Fenster zu Relais schaltet aus.
Hat jemand dafür eine Lösung?


RE: Unterputzrelaigs - icom - 12-10-2017 18:23

Lupus > Automation > Regel > Bedingung "Türkontakt" "offen" > Zeitplan: IMMER > Aktion "Zone einschalten" > Area und Zonenr vom entsprechenden Relais eintragen


RE: Unterputzrelaigs - Robert01 - 13-10-2017 07:04

Muss nicht genau so eine Regel auch für das Ausschalten programmiert werden? Meiner Meinung nach wird es nicht automatisch ausgeschaltet, wenn das Fenster geschlossen wird. Also:
Lupus > Automation > Regel > Bedingung "Türkontakt" "zu" > Zeitplan: IMMER > Aktion "Zone ausschalten" > Area und Zonenr vom entsprechenden Relais eintragen


RE: Unterputzrelaigs - Raimund - 13-10-2017 08:01

(09-10-2017 17:42)Raimund schrieb:  Lupusec XT2 Plus
ich möchte mit einem Türkontakt ein Unterputzrelais schalten,
und zwar Fenster auf, Relais schaltet an, Fenster zu Relais schaltet aus.
Hat jemand dafür eine Lösung?

Danke für die Antworten, genau so geht es.