Unterputzrelaigs
|
|
09-10-2017, 18:42
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Unterputzrelaigs
Lupusec XT2 Plus
ich möchte mit einem Türkontakt ein Unterputzrelais schalten, und zwar Fenster auf, Relais schaltet an, Fenster zu Relais schaltet aus. Hat jemand dafür eine Lösung? |
|||
|
12-10-2017, 19:23
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Unterputzrelaigs
Lupus > Automation > Regel > Bedingung "Türkontakt" "offen" > Zeitplan: IMMER > Aktion "Zone einschalten" > Area und Zonenr vom entsprechenden Relais eintragen
|
|||
|
13-10-2017, 08:04
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Unterputzrelaigs
Muss nicht genau so eine Regel auch für das Ausschalten programmiert werden? Meiner Meinung nach wird es nicht automatisch ausgeschaltet, wenn das Fenster geschlossen wird. Also:
Lupus > Automation > Regel > Bedingung "Türkontakt" "zu" > Zeitplan: IMMER > Aktion "Zone ausschalten" > Area und Zonenr vom entsprechenden Relais eintragen |
|||
|
13-10-2017, 09:01
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
| RE: Unterputzrelaigs | |||
|
|