Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ - bugatti1712 - 08-02-2020 09:31

Hallo zusammen,

nachdem ich mir für meine Powermax+ noch einige Sender und Melder gekauft und den Errichtercode erhalten habe, wollte ich mich die letzten Tage an das "Pimpen" und die Vornahme einiger Einstellungen heran machen. Dabei haben sich zu einigen Punkten, die man einstellen kann, einige Fragen ergeben.

Kurz zu meiner Ausgangslage:

1) Aktuell ist es so, dass ich die Alarmanlage an der Zentrale aktivieren kann und dann über den Haupteingang das Objekt innerhalb von 15 Sekunden verlassen kann. Der Haupteingang ist als Typ Außenhaut Folgelinie hinterlegt

2) Wenn ich das Objekt wieder betrete geht zunächst die Innensirene laut los, dann muss ich an der Zentrale die Alarmanlage innerhalb von 15 oder 30 Sekunden deaktivieren, ehe die Außensirene ertönt.

Zu 1): Diese Eigenschaft müsste man Austrittsverzögerung nennen. Richtig?

Zu 2): Ich bin davon ausgegangen, dass man diese Eigenschaft Eintrittsverzögerung nennt. Nachdem ich zwei Einstellungen zu den Eintrittsverzögerungen gefunden habe, nämlich 1 und 2, stellte ich das in Frage. Bei der Eintrittsverzögerung1 und 2 gibt man doch vor, dass gar kein Alarm ertönt, wenn man das Haus über einen bestimmten Melder (beispielsweise Haupteingang) betritt. Man muss dann diesem Melder bei der Einstellung "Typ" die Verzögerung 1 oder 2 zuordnen. Ist das korrekt von mir ermittelt?
Die Eigenschaft zu 2), die bei mir gerade eingestellt ist, bei der also beim Betreten erst die Innensirene ertönt und dann nach einer bestimmten Zeit die Außensirene, nennt man doch bestimmt anders oder? Ist das ggf. die "Quittierzeit" oder der "Voralarm"?

Bei mir ist der Voralarm auf "Ton anwesend aus" gestellt. Was bedeutet das? Ich würde das sicher selbst beantworten können, wenn ich wüsste, was mit Voralarm gemeint ist.

Und auch hier zum Schluss: bitte entschuldigt die vielleicht blöden Fragen. Ich habe sowohl die Installationsanleitung als auch die Bedienungsanleitung gelesen. Da sowas in der Installationsanleitung steht, diese aber voraussetzt, dass man schon Vorkenntnisse hat, da sie an den Facherrichter gerichtet ist, kann ich als Laie mit den einzelnen Einstellungen nicht immer was anfangen.

Vielen Dank und ein schönes WE.


RE: Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ - Martina H. - 08-02-2020 15:04

Hallo, ich kenne Deine Anlage nicht, könnte mir aber vorstellen, dass sich der Terminus "Ton anwesend aus" auf die Funktion bei "intern scharf" bezieht.

Eigentlich muss man bei Gefahrenmeldeanlagen unterscheiden zwischen AUS (= ohne Funktion, außer ggfls. Sabotageüberwachung), INTERN SCHARF (= eingeschränkte Überwachung z. B. ohne Bewegungsmelder, damit sich die eigentlichen Bewohner im Haus bewegen können; allerdings ist die Außenhautüberwachung (Fenster/Türen) in Funktion; je nach Paramentrierung/Programmierung) und EXTERN SCHARF (= alle Linien z. B. Fenster/Türen/Bewegungsmelder sind in Betrieb, da sich keiner im überwachten Bereich aufhält und jede Änderung (Fenster/Tür wird geöffnet, Bewegung wird erfasst) einen Alarm auslöst. Da Du Deine Scharf/Unscharf-Einrichtung allerdings im Haus hast, wird zunächst ein Voralarm (bei Extern Scharf) ausgelöst, der Dich an das unscharf-schalten erinnert und Dir die eingestellte Zeit gibt, die Anlage unscharf zu schalten bevor der Hauptalarm (akust. + opt. Signalgeber außen, Wählgerät, ...) loslegt.

Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Smile

zu 1) Ich kenne den Begriff "Scharfschaltverzögerung"


RE: Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ - bugatti1712 - 13-02-2020 16:12

Hallo Martina,

deine Antwort habe ich ja ganz übersehen. Vielen Dank für die Rückmeldung.


RE: Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ - Diddy - 13-02-2020 17:21

Der Haupteingang (Haustür) sollte einen Kontaktsender haben der auf (Eingang)s und (Ausgang)szeit 30 Sekunden ist minimum bei der PM+) programmiert ist. 20 Sek langsames piepsen dann 10 Sek. schnelles piepsen. --- (Verzögerung 1 wählen, 2 brauchst nicht) Ein Bewegungsmelder im Eingangasbereich, nach der Tür, muß auf FOLGEND programmiert werden. Die Quittierzeit muß von 15 (Werkseinstellung) auf 0 Sek gestellt werden, dann ertönt die Außensirene sofort.


RE: Einige Fragen zu Einstellungen Powermax+ - bugatti1712 - 14-02-2020 22:45

Hallo Diddy, vielen Dank.

Welche Auswirkung hat es denn, dass die Haupteingangstüre aktuell auf Außenhaut Folgelinie gestellt ist?

Ich sollte also besser den Typ des Kontakts am Haupteingang auf Verzögert 1 stellen und dort auf 30 sek?

Welchen Sinn hat denn ein Bewegungsmelder direkt nach der Tür, wenn ich den dann auf Folgend stelle?

Und noch eine Frage: du sagst, ich sollte die Quittierzeit auf 0 stellen. Wenn ich das tue, dann habe ich ja keine Möglichkeit mehr, das Haus zu betreten und erstmal zum Bedienfeld der Zentrale zu laufen um die Alarmanlage auszuschalten. Die Sirene würde ja dann sofort nach dem Betreten des Hauses ertönen oder nicht?