(gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E - lolaxgmxde - 23-06-2020 09:09

Hallo zusammen,

wie kann ich denn in Winfem die Türfreigabezeit unter einem IK2 Leser einstellen?
Das Feld ist ausgegraut. Ich würde nachträglich gerne über ein IK2 Leser noch einen Türöffner schalten können, also an das IK2 AW Modul noch den Türöffner anschliessen.

Mit der Bitte um Hilfe


RE: MB100 Türfreigabe an IK2E - peteralarm - 23-06-2020 11:47

Bin jetzt nicht so der Honeywell Spezialist, aber war da nicht was, das du erst die Berechtigungen der Benutzer setzen musst?


RE: MB100 Türfreigabe an IK2E - Herki - 23-06-2020 12:22

(23-06-2020 09:09)lolaxgmxde schrieb:  wie kann ich denn in Winfem die Türfreigabezeit unter einem IK2 Leser einstellen?

Anleitung WFA: (V18)
Punkt: 3.7.1 > Abschnitt: "Sperrung aktivieren für:"


RE: MB100 Türfreigabe an IK2E - complex400 - 23-06-2020 20:31

IK 2 nur unter Globale Zeiteinstellung Bereiche


RE: MB100 Türfreigabe an IK2E - Matzen - 24-06-2020 17:58

Hallo,bin zwar KEIN Errichter,die Türfreigabezeit wird in der AWE eingestellt,Modul Eigenschaften,Wichtig die ZK-Funktionen !
unter Datenträger muss ss-us UND zk aktiviert werden .
ps habe selber eine MB 100 V18 aber mit IK3.


RE: MB100 Türfreigabe an IK2E - lolaxgmxde - 25-06-2020 09:07

complex400 hat Recht, vielen Dank