Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? - FRAD - 27-04-2022 22:44

Hallo, wie könnte ich denn per Schalter einen Alarm auslösen?

Würde gerne im Schlafzimmer einen Schalter mit Kabelverbindung direkt zur Terxon MX installieren, der dann einen Kontakt auslöst.

Finde keine Anschlussstelle auf der Platine.

Vg


RE: Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? - Sektionschef - 28-04-2022 07:28

Hallo
Generell solltest du einen Taster verwenden, keinen Schalter.
Am Bedienteil gibt es den Tastereingang PanicI/P, dort kann ein Taster(NO also Schließer) angeschlossen werden.
Alternativ könntest du einen NC-Taster(Öffner) zu jeder beliebigen Zone in Reihe hinzufügen, dann löst der Taster zusätzlich zu den bestehenden Meldern die Zone aus.
Wenn du noch Zonen frei hast, dann einfach dort den Taster anschließen.
mfg
Sektionschef


RE: Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? - AaronK - 28-04-2022 07:42

Ein Paniktaster wird genauso wie jede andere Meldelinie angebunden und die Meldelinie entsprechend konfiguriert - da gibt es keinen extra Anschluss für.

Ansonsten der generelle Hinweis: Du solltest einen möglichst falschalarmsicheren Taster wählen. Also beispielsweise NGRS-Druckknopfmelder, ein Eaton Überfall/Panikmelder (Vertrieb in DE von Abus) oder ein klassischer Überfalltaster wie bspw ein Bosch ND100 oder ein Satel PB10.


RE: Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? - FRAD - 28-04-2022 07:43

(28-04-2022 07:28)Sektionschef schrieb:  Hallo
Generell solltest du einen Taster verwenden, keinen Schalter.
Am Bedienteil gibt es den Tastereingang PanicI/P, dort kann ein Taster(NO also Schließer) angeschlossen werden.
Alternativ könntest du einen NC-Taster(Öffner) zu jeder beliebigen Zone in Reihe hinzufügen, dann löst der Taster zusätzlich zu den bestehenden Meldern die Zone aus.
Wenn du noch Zonen frei hast, dann einfach dort den Taster anschließen.
mfg
Sektionschef

Danke für den Tip - das mit dem Bedienteil habe ich auch gelesen... Mir kam gerade die Idee, an das Bedienteil zu gehen und dort mittels potentialfreiem Kontakt durch Homematic dann per Funk den Panik-Taster quasi auszulösen. Das müsste doch gehen oder?


RE: Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? - AaronK - 28-04-2022 07:46

Zitat:und dort mittels potentialfreiem Kontakt durch Homematic dann per Funk den Panik-Taster quasi auszulösen. Das müsste doch gehen oder?
Das Nutzen von Gebäudeautomatisierungssystemen, insbesondere funkbasierten, ist kein zuverlässiger oder sicherer Weg um einen Panikalarm auszulösen und sollte nur dort genutzt werden, wo man ansonsten gar keinen Panikalarm hätte. Heißt bspw. Schlafzimmer und Wohnzimmer einen zuverlässigen Paniktaster der vollständig EN-konform an die EMA geht, aber dann bspw. im Flur, Bad etc. einen Panikalarm über einen Mehrfachtaster der Gebäudeautomatisierung auslösen können, ist sicherlich nicht schlechter als nur einen EN-konformen Paniktaster im Schlafzimmer und Wohnzimmer. Aber statt einen ordentlichen und zuverlässigen Paniktaster im Schlafzimmer und Wohnzimmer dort auf Gebäudeautomatisierung als einzige Möglichkeit zum Auslösen zu setzen, ist nicht empfehlenswert.


RE: Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? - FRAD - 28-04-2022 07:51

(28-04-2022 07:46)KMsicherheitstechnik schrieb:  
Zitat:und dort mittels potentialfreiem Kontakt durch Homematic dann per Funk den Panik-Taster quasi auszulösen. Das müsste doch gehen oder?
Das Nutzen von Gebäudeautomatisierungssystemen, insbesondere funkbasierten, ist kein zuverlässiger oder sicherer Weg um einen Panikalarm auszulösen und sollte nur dort genutzt werden, wo man ansonsten gar keinen Panikalarm hätte. Heißt bspw. Schlafzimmer und Wohnzimmer einen zuverlässigen Paniktaster der vollständig EN-konform an die EMA geht, aber dann bspw. im Flur, Bad etc. einen Panikalarm über einen Mehrfachtaster der Gebäudeautomatisierung auslösen können, ist sicherlich nicht schlechter als nur einen EN-konformen Paniktaster im Schlafzimmer und Wohnzimmer. Aber statt einen ordentlichen und zuverlässigen Paniktaster im Schlafzimmer und Wohnzimmer dort auf Gebäudeautomatisierung als einzige Möglichkeit zum Auslösen zu setzen, ist nicht empfehlenswert.

Da bin ich absolut bei dir... Habe gerade mal geschaut und festgestellt, dass ich noch zwei Adern am Bedienteil frei habe - an die komme ich relativ gut in meinem Technikraum dran, so dass ich die Kabel an einen potentialfreien Kontakt an meiner Hausautomation dran komme und so den Befehl per App oder Taster abgeben kann... Ich denke das ist die sauberste Lösung Smile

(28-04-2022 07:46)KMsicherheitstechnik schrieb:  
Zitat:und dort mittels potentialfreiem Kontakt durch Homematic dann per Funk den Panik-Taster quasi auszulösen. Das müsste doch gehen oder?
Das Nutzen von Gebäudeautomatisierungssystemen, insbesondere funkbasierten, ist kein zuverlässiger oder sicherer Weg um einen Panikalarm auszulösen und sollte nur dort genutzt werden, wo man ansonsten gar keinen Panikalarm hätte. Heißt bspw. Schlafzimmer und Wohnzimmer einen zuverlässigen Paniktaster der vollständig EN-konform an die EMA geht, aber dann bspw. im Flur, Bad etc. einen Panikalarm über einen Mehrfachtaster der Gebäudeautomatisierung auslösen können, ist sicherlich nicht schlechter als nur einen EN-konformen Paniktaster im Schlafzimmer und Wohnzimmer. Aber statt einen ordentlichen und zuverlässigen Paniktaster im Schlafzimmer und Wohnzimmer dort auf Gebäudeautomatisierung als einzige Möglichkeit zum Auslösen zu setzen, ist nicht empfehlenswert.

Eine Frage noch - ich habe diesen IP Switch Ausgang: https://www.sms-guard.org/images/IPswitch-12A-p.gif

Jetzt habe ich ja da 7 Ausgänge für 230V und 5 für 12VDC... Ich muss ja mit den 12VDC Ausgängen arbeiten. Wann brauche ich denn die 230V - hast du da Beispiele? Würde mich nur mal am Rande interessieren. Danke Dir