Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - tloc82 - 11-01-2026 20:23

Servus alle miteinander,

bin auf diese Forum gestoßen, nachdem ich jetzt meine gute alte OASIS 80 "selbst betreue" (Errichter nicht mehr verfügbar). Bis jetzt relativ erfolgreich, mit einigen Erweiterungen (Wassermelder, Funkmodul etc).

Habe jetzt 4 SD-280 gegen 4 SD-283ST getauscht, Verkabelung lt Anleitung (siehe Anhang). Sämtliche Jumper auf OFF.
Resultat: alle reagieren wie erwartet, aber 2/4 zeigen "Melder aktiv". WARUM?!?

Nebenfrage: Wofür brauche ich die Widerstände, wenn sie dann erst lt. Anleitung überbrückt werden? Oder habe ich etwas falsch verstanden?

Vielen Dank an die "OASIS80-Veteranen"! ;-) Hab das System seit ca. 15J erfolgreich in Betrieb, und möchte es noch lange am Leben erhalten ;-)

Liebe Grüße,
tloc


RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - bricolaje - 12-01-2026 08:55

Ich kenne die Zentrale leider nicht, aber zu der Frage mit den Widerständen:

Die werden nicht beide gebrückt. Das ist eine Duallinie: Alarm- und Sabotage-Auswertung in einem.

R2 dient dazu, dass die Linie ruhig ist, deswegen ist er in Reihe. Nur R1 ist parallel zum Alarmkontakt und wird gebrückt, wenn keine Auslösung ist.

Wenn die Linie unterbrochen oder kurzgeschlossen wird, oder bei undefinierten Widerstandswerten, wird die Sabotage ausgelöst.