Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Slim Line Luna Verkabelung - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169)
+--- Thema: Slim Line Luna Verkabelung (/showthread.php?tid=22645)



Slim Line Luna Verkabelung - Mr.Huhn - Heute 18:55

Hallo zusammen,
ich verzweifele gerade an der Verkabelung des Slim Line Luna Bewegungsmelder.
Ich dachte grundsätzlich ich kenne mich etwas aus, aber vielleicht ist auch das Teil defekt.
Ich habe die 12V im Melder an den Ext1 der Integra 128 Plus gehangen, den COM an COM.
Dann habe ich den Melde-Kontakt wie auf dem Schema beschrieben angeschlossen, den COM gebrückt (auch mal mit separater Leitung).
Die beiden Jumper für 1,1kOhm waren ab Werk gesetzt.

In der Anlage auf 2EOL NC konfiguriert.

Die Anlage zeigte direkt Sabotage an. Dann habe ich die beiden Leitung des Meldekontakts mal auf Widerstand gemessen, nichts. Eigentlich müsse der in Ruhe ja den Widerstand anzeigen, dann wundert es mich nicht, dass die Anlage Sabotage anzeigt.

Kennt jemand den Melder und das Problem?

PS: Zu funktionieren scheint er, die LEDs machen was sie sollen, die Bewegung wird erkannt, nur der Meldekontakt macht nicht was er soll.