Programmierung Schlüsselschalter - acki-albers - 13-02-2014 15:03

Hallo verehrte Forumgemeinde,

wir haben eine TerxonMx installiert und möchten einen separaten Raum (mit Bewegungsmelder) per Schlüsselschalter aus Gesamtscharf heraus deaktivieren. Danach muss der Melder wieder aktiv werden.

Wir werden nachts mit Ersatzteilen beliefert. Diese Ersatzteile werden von der Spedition in diesem Raum hinein gelegt. Dafür hat die Spedition einen eigenen Schlüssel.

Meine Idee ist es, dass die Spedition per Schlüsselschalter diesen Raum für unbestimmte Zeit deaktivieren kann. Eine automatische oder manuelle aktivieren wäre möglich.

Der Schlüsselschalter ist eine eigene Zone. Wie kann ich die Anlage programmieren?

Muss diese Programmierung über die Partitionen erfolgen oder nicht?

Vielen Dank für Eure Hilfe!


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Alarmservice-Hamburg - 13-02-2014 15:17

Schade, für die richtige Entscheidung ist es jetzt wohl etwas zu spät. Die Telenot-Zentralen haben genau für diesen Spezialfall eine wunderbare Lösung integriert.

Bei der Terxon ist das gewünschte Ziel nur mit Bastelei zu erreichen. Als gewerblicher Anwender würde ich mir da auf jeden Fall einen Fachmann zu Hilfe holen.


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Manfredo - 13-02-2014 18:27

> Bei der Terxon ist das gewünschte Ziel nur mit Bastelei zu erreichen.

Wieso das denn ? Eine einzelne Partition kann doch ganz normal per Schlüsselschalter aktiviert und de-aktiviert werden.
Gruß
Manfred


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Alarmservice-Hamburg - 13-02-2014 19:31

(13-02-2014 18:27)Manfredo schrieb:  ...Wieso das denn ? Eine einzelne Partition kann doch ganz normal per Schlüsselschalter aktiviert und de-aktiviert werden.
Gruß
Manfred
Automatisch?
Das war doch der Wunsch.


RE: Programmierung Schlüsselschalter - evertech - 13-02-2014 20:22

(13-02-2014 15:17)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Die Telenot-Zentralen haben genau für diesen Spezialfall eine wunderbare Lösung integriert.
Da muß ich jetz aber laut werden.
Du weißt aber schon das hier in unserem Abus-Reitstall das Wort "Telenot"
ein Schimpfwort ist und wir Terxonritter sehr nervös werden können.Big Grin

Was heißt hier Bastelei. Das ist schlicht und einfach eine technologische Problemlösung die wir jetzt ganz alleine unter uns ausmachen.
Telenot --- Huch. Das darf doch nicht wahr sein.Tongue

So und nu zu der MX:
Ich bin ja noch immer ganz durch den Wind. Da sagt der Tele+++.
Gleich fall ich aus meiner Ritterrüstung.

Klar das MX Pferdchen hat ja geistig (Firmware) nur den Hauptschulabschluss.
Aber es geht mit dem digitalen Tortenmesser. Das heißt wie schon erwähnt die Partitionierung.
Somit sind es dann vier kleine Alarmanlägelchen.(niedlich oder?) Wenn die Anlage noch zusätzlich im
Privatbereich verwendet wird dann wird es allerdings wirklich probelmatisch.
Nur aufgepasst: Bei Firmenanlagen Versicherung abchecken ob nicht sowieso ein Fachmann leiden muß.


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Manfredo - 13-02-2014 21:28

> ... Automatisch? Das war doch der Wunsch.

Ich muß irgendwie blind sein, denn ich lese :

> ... dass die Spedition per Schlüsselschalter diesen Raum für unbestimmte Zeit deaktivieren kann. .... oder manuelle aktivieren wäre möglich.

Gruß
Manfred


RE: Programmierung Schlüsselschalter - evertech - 13-02-2014 21:58

Telenot[Bild: ritter_0039.gif]


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Alarmservice-Hamburg - 13-02-2014 22:08

(13-02-2014 21:28)Manfredo schrieb:  .... oder manuelle aktivieren wäre möglich.

Manuell kann vergessen werden. Lieferanten vergessen das leider oft (ist ja nicht Ihr Objekt).

Deshalb hat ein bedeutender deutscher Hersteller hochwertiger Alarmanlagen (ich vermeide das Totschlagwort Big Grin ) sich etwas narrensicheres einfallen lassen. Diese sogenannte Discounterlösung hat bei allen großen Discountern (die ja meist nachts beliefert werden) großen Anklang gefunden.

Jede Anlage hat eben Ihre Vorteile. Die Terxon auch. Cool


RE: Programmierung Schlüsselschalter - PTSS - 14-02-2014 07:53

mit ss ein zeitrelais ansteuern. dieses soll dann die linien überbrücken.
ist eine einfache und kostengünstige lösung.


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Manfredo - 14-02-2014 15:14

> Manuell kann vergessen werden. Lieferanten vergessen das leider oft (ist ja nicht Ihr Objekt).

Ja, das ist was dran. Das ist dann wohl das Ende der Technik: "Er will nicht mehr auf den Knopf drücken" ....
Gruß
Manfred


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Alarmservice-Hamburg - 14-02-2014 16:55

(14-02-2014 15:14)Manfredo schrieb:  ...Das ist dann wohl das Ende der Technik: "Er will nicht mehr auf den Knopf drücken" ....
.
Nein, genau da setzt die intelligente Technik von Big Grin ein.


RE: Programmierung Schlüsselschalter - acki-albers - 20-02-2014 18:43

Ist eine Partition zwingend notwendig? Geht das nicht einfach über Teilbereiche?


RE: Programmierung Schlüsselschalter - PTSS - 21-02-2014 10:03

hab ich doch vorher geschrieben. einfach die meldelinie überbrücken. von mir aus auch mit einer zutrittskontrolle. dann brauchst du nicht viel ändern.


RE: Programmierung Schlüsselschalter - acki-albers - 04-03-2014 15:33

Hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz über die Programmierung im downloader?


RE: Programmierung Schlüsselschalter - evertech - 04-03-2014 19:44

Wie ist den momentan die Bereichsaufteilung bei deiner MX?


RE: Programmierung Schlüsselschalter - Greenhorn - 04-03-2014 22:58

meldelinie überbrücken - simpel und einfach. Klingt aber irgendwie nach selbst-sabotage.
Sagt mal, die Terxon hat doch Timer. Kann man die dafür nicht nutzen?


RE: Programmierung Schlüsselschalter - acki-albers - 05-03-2014 18:46

(04-03-2014 19:44)evertech schrieb:  Wie ist den momentan die Bereichsaufteilung bei deiner MX?

Zone1=Eingangsbereich - Bewegungsmelder
Zone2=Anlieferungsbereich - Bewegungsmelder
Zone3=Werkstatt - Bewegungsmelder
Zone4=Schlüsselschalter impuls für Anlieferungsbereich
BereichA=Schlüssel
BereichB=Sofort