Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Probleme / Fragen / Berichte (/forumdisplay.php?fid=119)
+----- Thema: Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY (/showthread.php?tid=8045)



Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - Jurist - 16-12-2015 16:21

Hallo liebes Forum,

nachdem mein Versuch mit dem 8002AC gescheitert ist(siehe Beitrag) ist heute die Funksteckdose geliefert worden. Ich habe diese angelernt, so dass diese wie der PGX Ausgang schalten soll.

Wenn ich den PGX in OLNK über Teilscharf aktiviere, funktioniert dies auch problemlos, d.h. die Steckdose schaltet an bzw. aus. So weit so gut.

Aktiviere ich über OLINK jetzt die PGX Ausgang über *80/*81 zu steuern funktioniert dies leider nicht.

Ich komme erst gar nicht dazu, auf der Tastatur die *80 einzugeben, da schon bei *8 die Tastatur auf das Ausgangsbild zurückspringt bzw. einen Quittungston sendetHuh

Ich habe hier keine Impulssteuerung aktiviert!

Ich stehe vor einem Rätsel - woran kann das denn liegen ???

Herzliche Grüße

von eurem Juristen


RE: Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - timbaum - 16-12-2015 16:39

Hallo,

so wie du das möchtest geht das nicht.

Du kiannst einem der PG Ausgänge nur eine Funktion zuweisen.
Also entwedet schaltet der Ausgang wenn du die Anlage Scharf/Unscharf schaltest ODER du stellst ihn auf PG Steuerung und du kannst Ihn dann mit der Tasten Kombi *8 schalten.

Aber bei einem Ausgang kannst du nicht beides gleichzeitig machen.

Deine Funktion kannst du nur über einen AC-82 lösen. Und dort auch nur, wenn du beide Relais verwendest.

Gruß Tim


RE: Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - Daniel J - 16-12-2015 16:42

Hallo,

auf der * Taste des Bedienteils steht auch ON drauf - halte die mal gedrückt, bis ein lange Bestätigungston kommt. Danach sollte dies AC88 aktiv sein. Das gleich ist mit der # Taste - (OFF). Diese lange drücken und der PGX ist aus. Wichtig ist nur, dass die AC88 den PGX der Zentrale kopiert, d.h. richtig angemeldet ist.

Geht aber nur für den PGX.

lg daniel


RE: Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - Jurist - 16-12-2015 17:03

mmhhh vielen Dank für die schnellen Antworten:

Timbaum: habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich will tatsächlich nur eine Funktion - nämlich: Schalten der Steckdose über den PGX Ausgang - manuell über das Bedienteil.

Die Funktion über Scharfschaltung galt für mich nur der Kontrolle ob die 8008AC auch richtig angelernt worden ist.Dodgy Ist sie aber offensichtlich..

Daniel: Danke für den Tipp. Wenn ich lange entweder * oder # drücke bekomme ich einen Quittungston. Die Funksteckdose schaltet aber nicht.

Sieht also fast so aus, als könnte ich über die Tastatur die PGX bzw. PGY Ausgänge nicht mehr manuell schalten.......

Habt Ihr noch andere Lösungsansätze ??

Gruß Jurist


RE: Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - timbaum - 16-12-2015 17:05

Hallo,

hast du in den Einstellungen der Zentrale, denn das schalten der Ausgänge über die *8 / *9 Funktion freigegeben?

Gruß Tim


RE: Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY - Jurist - 16-12-2015 17:09

Also checke das gerade nochmal über olink - ich denke schon .....

Melde mich dann nochmal

ähem...Blush

ok - so einfach kann das also sein.
NEIN ich hatte das nicht aktiviert - kleiner Denkfehler von mir. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass hierüber, dann der kurze Sendeimpuls generiert wird.

Wieder einmal was gelernt....Big Grin

VIELEN DANK - da fällt mir ja ein Stein vom Herzen, dass es jetzt funkioniert