Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: Scharfschaltung über Schließzylinder Tür
Beitrag: Scharfschaltung über Schließzylinder Tür

Hallo zusammen, ja es gibt mich noch, nur lange keine Probleme gehabt und somit immer nur als "Gast" das eine oder andere Thema beobachtet (immer diese lästige Passwortsuche :huh:) Jetzt aber mal ein...
Feuerlumpi Melder, Sensoren 1 2.420 05-05-2015, 09:04
  Thema: JA-84P macht keine Fotos
Beitrag: RE: JA-84P macht keine Fotos

Hallo zusammen, das Problem habe ich bei einem JA-84P ähnlich: Der Melder löst aus, Meldung auf das Handy, 1 Bild und fertig. Auch im Kameraspeicher kommt nur ein Bild je Auslösung. Bin noch keinen ...
Feuerlumpi Melder, Sensoren 3 4.256 27-04-2013, 21:08
  Thema: Neue Jablotron Produktlinie JA-100
Beitrag: RE: Neue Jablotron Produktlinie JA-100

Hallo zusammen, lang ists her-bin aber noch da. war gerade auf einer Produktvorstellung der JA-100. Grundsätzlich sind die Systeme JA-80 und JA-100 nicht kompatibel. Vorteil der JA-100 - Bus-fähig u...
Feuerlumpi wenn es sonst nicht passt 6 13.430 20-04-2013, 20:59
  Thema: Rauchmelder für niedrige Temperaturen
Beitrag: RE: Rauchmelder für niedrige Temperaturen

Hallo zusammen, ETS tippt auf verschmutzte Rauchkammer, bietet an die Geräte zu überprüfen. Wenn das das Problem wäre - warum funktionieren die Geräte dann in einer wärmeren Umgebung fehlerfrei? Nach...
Feuerlumpi Brandmeldetechnik / Brandschutz 6 12.677 01-02-2010, 15:22
  Thema: Rauchmelder für niedrige Temperaturen
Beitrag: RE: Rauchmelder für niedrige Temperaturen

Hallo, das mit einer neuen Batterie habe ich versucht, kein Erfolg. Nachdem die Melder sich "aufwärmen" konnten habe ich Sie 3 Wochen hängen gelassen und mit Prüfspray morgens und abends getestet. Fun...
Feuerlumpi Brandmeldetechnik / Brandschutz 6 12.677 25-01-2010, 15:34
  Thema: Rauchmelder für niedrige Temperaturen
Beitrag: Rauchmelder für niedrige Temperaturen

Hallo zusammen im neuen Jahr, bei mir ist ein Problem aktuell das bisher noch nicht bestand (bei mir zumindest) Die mir bekannten Rauchmelder haben einen Temperaturbereich von 0°C - +50°C. Nun sind ja...
Feuerlumpi Brandmeldetechnik / Brandschutz 6 12.677 13-01-2010, 14:07
  Thema: Gesetzliche Rauchmelderpflicht
Beitrag: RE: Gesetzliche Rauchmelderpflicht

Hallo zusammen und herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme, die besagten 95% sind aus den Eigentümern bei denen ich die Geräte selbst installiert habe, um die 5% lassen die Wartung über den Hausm...
Feuerlumpi Brandmeldetechnik / Brandschutz 8 18.911 19-12-2009, 09:14
  Thema: Gesetzliche Rauchmelderpflicht
Beitrag: RE: Gesetzliche Rauchmelderpflicht

Hallo zusammen, ich verfolge - als Gast - bereits geraume Zeit dieses Forum. Aufgrund einer ausgeprägten Skepsis gegenüber so einigem was an Foren im Web unterwegs ist halte ich mich gerne zurück. Hie...
Feuerlumpi Brandmeldetechnik / Brandschutz 8 18.911 07-12-2009, 13:46