  Thema: Anbindung Video Kamera an Secvest 2 way
Beitrag: RE: Anbindung Video Kamera an Secvest 2 way

einfacher mit gleichem Ergebnis ist es einfach die Secvest-Funksteckdose zu nehmen. Diese kann man als Ausgang mit "extern scharf" parametrieren und sogar einstellen, ob man diese zusätzlich manuell a...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 10 10.456 10-01-2015, 16:21
  Thema: Vorhandene Rauchmelder in Secvest integrieren
Beitrag: RE: Vorhandene Rauchmelder in Secvest integrieren

ja, genau so geht es mittels Öffnungsmelder.
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 1 2.437 08-01-2015, 19:47
  Thema: Problem mit GSM Modul
Beitrag: RE: Problem mit GSM Modul

Hi, die Meldung "CME Info 22" kommt, wenn das GSM-Modul Daten von der SIM-Karte nicht auslesen kann. Bei Aldi-Talk kann z.B. oft die Telefonnummer nicht ausgelesen werden (schau doch welche Daten im ...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 4 6.014 27-12-2014, 13:42
  Thema: Secvest 2 way batterie warnung?
Beitrag: RE: Secvest 2 way batterie warnung?

wenn Du Dir Systemereignisse per SMS melden läßt, dann werden auch die BATT-Fehler als solche gemeldet. Es ist also ein Systemereignis - in der Nachricht steht dann aber aber explizit BATT-Fehler und ...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 37 44.152 21-12-2014, 14:33
  Thema: Ethernet Modul
Beitrag: RE: Ethernet Modul

Zum Einrichten kann lediglich die in die Jahre gekommene Anwendung "Downloader" für die 2Way verwendet werden. Eine App für die 2Way ist mir bisher nicht bekannt. Aber mal ehrlich: Eine Alarmanlage wi...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 1 2.894 15-12-2014, 12:01
  Thema: Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie?
Beitrag: RE: Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie?

Wahrscheinlich arbeitet der Funkzylinder genauso wie die Fernbedienungen. Als Admin in der Systemkonfiguration kann eingestellt werden, ob die Anlage bei Aktivierung über Fernbedienungen sofort aktivi...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 20 13.887 07-12-2014, 17:01
  Thema: Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie?
Beitrag: RE: Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie?

die Verzögerungszeiten der Ein-Ausgangsverzögerung werden keinem Melder - sondern dem Teilbereich "zugeordnet". Aber wenn's jetzt zur Zufriedenheit funktioniert hat sich das ja erledigt.
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 20 13.887 07-12-2014, 16:31
  Thema: Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie?
Beitrag: RE: Scharfstellung mit LED anzeigen, aber wie?

habe zwar keinen Funkzylinder, aber es könnte evtl. gehen wenn der Öffnungsmelder der Aussentür in der Zentrale auf "Ein/Ausgang" und der Teilbereich auf "letzte Tür" parametriert ist. Wenn die Zentra...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 20 13.887 06-12-2014, 16:42
  Thema: Anbindung Video Kamera an Secvest 2 way
Beitrag: RE: Anbindung Video Kamera an Secvest 2 way

Hallo Holger, Du könntest z.B. eine IP-Überwachungskamera (besser per Kabel an Router als über WLAN vernetzen) mittels der Funksteckdose mit Strom versorgen. Das wäre eine einfache Lösung - aber ohne...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 10 10.456 02-12-2014, 21:08
  Thema: Fernzugang PIN-Schutz?
Beitrag: RE: Fernzugang PIN-Schutz?

die Anlage legt jedenfalls bei Fehleingabe sofort auf und man muss erneut anrufen. Die Wirkung bei richtigem Code ist die gleiche, als ob man den Chip dran hält, die Funkfernbedienung betätigt oder de...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 4 3.596 23-07-2014, 18:37
  Thema: Rauchmelder FU8340 blinkt alle 10s
Beitrag: RE: Rauchmelder FU8340 blinkt alle 10s

Hallo firebird, scheinbar ist die Anleitung falsch. Meine FU8340 blitzen auch alle 10s und funktionieren bisher einwandfrei :) Gruß, jokerstar
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 1 3.212 09-06-2014, 11:35
  Thema: störendes Brummen Secvest Zentrale
Beitrag: RE: störendes Brummen Secvest Zentrale

Hallo Time_to_wonder, hast Du meine Anmerkungen gelesen? Ich habe geschrieben: "Ein Brummen am Netzteil kann auch kommen, wenn der Netzanschluss nicht fachgerecht ausgeführt wurde". Wie viele Hobby...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 19 15.183 08-06-2014, 13:22
  Thema: störendes Brummen Secvest Zentrale
Beitrag: RE: störendes Brummen Secvest Zentrale

Noch ein Tip: Ein Brummen am Netzteil kann auch kommen, wenn der Netzanschluss nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Z.B. habe ich mal eine Zentrale deutlich brummen hören, weil ein Stromkabel mit Litze...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 19 15.183 07-06-2014, 15:35
  Thema: secvest 2way - Fragen zum SMS-Versand
Beitrag: RE: secvest 2way - Fragen zum SMS-Versand

Hallo, der SMS-Versand über das Festnetz benötigt ein paar Sekunden, da dieser über einen Serviceprovider erfolgt. Generell ist SMS zur alleinigen Alarmübertragung nicht zu empfehlen, da die Übermitt...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 9 8.032 04-05-2014, 16:07
  Thema: Abus secvest Ausgabe von Meldungen als SMS
Beitrag: RE: Abus secvest Ausgabe von Meldungen als SMS

Hi, bei mir überträgt die Secvest SMS-Nachrichten so zuverlässig wie SMS halt ist. Das funktioniert sehr wohl über einen analogen Anschluss, nicht jedoch über einen reinen VOIP-Anschluss (jedenfalls ...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 7 8.214 29-03-2014, 13:26
  Thema: 2Way Tür-Gong auch bei intern
Beitrag: RE: 2Way Tür-Gong auch bei intern

Hat die alte Zentrale bei interner Aktivierung nicht Alarm geschlagen, wenn ein Melder (mit Parameter Türgong) ausgelöst wurde??? Das wäre doch fatal :dodgy:
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 3 3.346 16-03-2014, 19:20
  Thema: Teilbereich-Typ: letze Tür umgehen?
Beitrag: RE: Teilbereich-Typ: letze Tür umgehen?

wenn Du ins Bett gehst, solltest Du die Anlage intern scharf schalten. Für intern kann man letzte Tür deaktivieren bzw. auf "sofort" parametrieren ;-) Gruß, jokerstar
jokerstar ABUS System allgemein 3 4.480 03-03-2014, 20:18
  Thema: Softwarestand Secvest 2way
Beitrag: RE: Softwarestand Secvest 2way

Hallo fragi1, es gibt sicher immer Gründe für neue Versionen der Software, aber ich bin der Meinung, es gibt nicht immer Gründe, jedes Update auch einspielen zu lassen. Meine Secvest hat einen ältere...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 2 2.749 25-02-2014, 20:47
  Thema: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ??
Beitrag: RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ??

Ein Jammer ist nix anderes als ein starker Sender. Wenn das Empfangsteil der Zentrale nicht defekt ist, erkennt diese den Störsender natürlich auch wenn keine Supervisionssignale mehr ankommen. Das be...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 30 37.113 14-02-2014, 19:00
  Thema: Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
Beitrag: RE: Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalt...

Von solchen Manipulationen halte ich grundsätzlich nichts. Das der Sabo auslöst kann mE genau 3 Gründe haben: 1. Sabotage 2. Falsche Montierung 3. Defekt im Melder Melder richtig montieren oder austa...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 5 10.335 08-02-2014, 12:20
  Thema: Stromversorung FU8000
Beitrag: RE: Stromversorung FU8000

Ja, der Elektricker hat Recht. Für die zentrale wird kein externes Netzteil benötigt, da bereits eines eingebaut ist. Dieses wird direkt ans Stromnetz 220v angeschlossen!
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 8 7.539 02-02-2014, 17:35
  Thema: Secvest funk fenstergriff probleme
Beitrag: RE: Secvest funk fenstergriff probleme

Tja, wenn es stets beim Drehen des Griffes passiert, kann es eigentlich nur daran liegen, dass der Sabokontakt auslöst?! Evtl. kann man den Sabokontakt an der elektronik abklemmen (verlöten)? Dann wä...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 4 4.864 02-02-2014, 17:16
  Thema: Secvest funk fenstergriff probleme
Beitrag: RE: Secvest funk fenstergriff probleme

An der Zentrale kann man die Sabotage nicht deaktivieren - lediglich die Alarmweiterleitung im Fall Sabo bei deaktivierter Anlage. Ich würde mal im Errichtermodus den Elektronikteil der Griffe entfern...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 4 4.864 01-02-2014, 19:47
  Thema: ABUS SECVEST 2Way
Beitrag: RE: ABUS SECVEST 2Way

2/3 Signalstärke sollte ausreichen - wenn diese auch konstant sind. Die Signalstärke kann aber auch bei festem Standort deutlichen Schwankungen unterliegen. Das würde ich mal über einen längeren Zeitr...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 4 5.492 01-02-2014, 17:52
  Thema: secvest2way mit ip Kamera erweitern
Beitrag: RE: secvest2way mit ip Kamera erweitern

danke für die Tipps! Werde es bei Gelegenheit versuchen. Leider scheint die Funksteckdose nicht mehr lieferbar zu sein - hoffe die kommt noch mal wieder... Grüße, jokerstar
jokerstar ABUS Videoüberwachung 6 6.051 26-01-2014, 19:11
  Thema: Schwankende Sendeleistung der Sensoren der XT2
Beitrag: RE: Schwankende Sendeleistung der Sensoren der XT2

Hallo zusammen, falls es beruhigt: Bei der Abus Secvest2way schwangt die Signalstärke der Melder auch deutlich. Auf die Funktion scheint das aber keinen Einfluss zu haben wenn das Signal nicht zu sch...
jokerstar LUPUSEC XT2 16 12.762 25-01-2014, 12:54
  Thema: secvest2way Feueralarm und Sirenendauer
Beitrag: secvest2way Feueralarm und Sirenendauer

Hallo, in der Anleitung steht, dass die eingestellte Sirenendauer nicht für Feueralarm gilt, sondern in diesem Fall solange die Sirenen heulen, bis der Alarm manuell bestätigt wird. Gilt das auch für...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 0 1.984 24-01-2014, 20:31
  Thema: Gegen Jamming sichern / Bitte um Support
Beitrag: RE: Gegen Jamming sichern / Bitte um Support

(21-01-2014 20:25)Chris G schrieb:  Welche Sirene kann ich kabelgebunden an die Secvest einbinden? an welche Komponente der Anlage wird diese direkt angeschlossen? Eigentlich sollte jede "Draht...
jokerstar ABUS Secvest 2WAY 19 14.382 21-01-2014, 21:12
  Thema: secvest2way mit ip Kamera erweitern
Beitrag: RE: secvest2way mit ip Kamera erweitern

Hallo, würde das denn prinzipiell funktionieren bei einer IP-Kamera einfach den Strom ein zu schalten um diese zu aktivieren - oder wären dann ggf. die Einstellungen in der Kamera verloren?
jokerstar ABUS Videoüberwachung 6 6.051 21-01-2014, 21:04
  Thema: secvest2way mit ip Kamera erweitern
Beitrag: RE: secvest2way mit ip Kamera erweitern

Habe leider noch keine. Sind erstmal nur Vorüberlegungen, aber ich hoffe das die bald wieder zu bekommen sein wird - oder werden die Steckdosen nicht mehr produziert?
jokerstar ABUS Videoüberwachung 6 6.051 20-01-2014, 21:56