Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum [auf] Antworten Ansichten Geschrieben
  Thema: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Beitrag: RE: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließe...

Belegung der 2. Zone ist im Anhang in den Verdrahtungsbeipielen erklärt. Für Deinen Fall Fig. 11. Nur Jumper LK1 stecken. Zone 1 wie bekannt einlernen. Brücke bei 1+2, bei 2+3, bei 4+5 einbauen zum E...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 3 2.293 20-10-2020, 18:55
  Thema: Secvest meldet sich nicht an Abus-server
Beitrag: RE: Secvest meldet sich nicht an Abus-server

WAN Störung heißt, dass die Anlage nicht mit dem mit dem externen Internet kommunizieren kann. Überprüfe Deine Portweiterleitung. Anlage bein ABUS Server löschen. Wenn alles richtig ist, trägt die An...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 3 4.127 20-10-2020, 19:00
  Thema: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Beitrag: RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt

super, danke für die Rückmeldung. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 7 2.959 04-11-2020, 18:42
  Thema: Ethernet WAN Störung
Beitrag: RE: Ethernet WAN Störung

@ Peteralarm, jetzt nimm nur nicht ABUS in Schutz:D LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 16 13.297 18-11-2020, 21:24
  Thema: Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht!
Beitrag: RE: Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht!

siehe im Errichtermodus, sprachwahlgerät, Priorität, IP auf 1 und pstn auf 2 gesetzt ? LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 4 2.492 21-11-2020, 14:42
  Thema: Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht!
Beitrag: RE: Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht!

Hast Du denn pstn Nummern und VOIP Nummern getrennt in der Telefonliste eingetragen? LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 4 2.492 21-11-2020, 17:36
  Thema: FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich
Beitrag: RE: FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich

einfachste Möglichkeit geprüft? Netzwerkleitung nicht i. O. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 5 2.775 05-12-2020, 18:31
  Thema: FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich
Beitrag: RE: FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich

Gerade beim Wechsel des Routers kenne ich die Problematik bei der Secvest. Nutzt man die gleiche IP wie vorher und löscht auch die Anlage beim ABUS server, dann Trägt die Anlage sich nur in rot ein u...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 5 2.775 06-12-2020, 10:25
  Thema: Sabotagemeldung nach Batteriewechsel
Beitrag: RE: Sabotagemeldung nach Batteriewechsel

@peteralarm, wenn man so Batterien wechselt, zickt hoffentlich jede Anlage. ... in den Errichtermodus gehen, Batterie raus, Battriefach kurzschließen, Batterie wieder rein. Wenn das nicht hilft, i...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 13 7.728 07-12-2020, 17:33
  Thema: Sabotagemeldung nach Batteriewechsel
Beitrag: RE: Sabotagemeldung nach Batteriewechsel

@ fina, das war einmal der Holzhammer
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 13 7.728 07-12-2020, 19:26
  Thema: FUAA50000 auf neustes Update bringen
Beitrag: RE: FUAA50000 auf neustes Update bringen

Mit diversen Updates wäre dass dem Errichter wahrscheinlich nicht passiert. Mittlerweile kann die Anlage auch so funktionieren wie es mit der ersten Version 2015 versprochen worden war. LG megagram...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 4 12.287 09-12-2020, 22:10
  Thema: Störung Supervision
Beitrag: RE: Störung Supervision

Schön SD-Karten Störung hatte ich noch nie. Anlage in den Errichtermodus nehmen. Strom abschalten, Akku abklemmen. Kiste zu, Strom anschalten, Errichtermodus, Kiste auf Akku wieder anklemmen und Kis...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 6 4.668 20-12-2020, 11:27
  Thema: GSM Modul - NO SIM
Beitrag: RE: GSM Modul - NO SIM

wie hast Du denn die SIM gewechselt?, Strom aus, Akku raus und Netzwerk raus und dann die SIM gewechselt oder unter Spannung. Vodafone SIM im Smartphone prüfen. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 2 1.542 22-12-2020, 16:39
  Thema: Glasbruch-Alarm ohne Aktivierung
Beitrag: RE: Glasbruch-Alarm ohne Aktivierung

sehr gut geht auch ein Stichsägeblatt, weil es schön nachschwingt :-)
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 7 3.720 01-01-2021, 17:28
  Thema: Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Language Package
Beitrag: RE: Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Lang...

wer baut so etwas ... unsere asiatische Wirtschaftfreunde... hast Du denn das neue Package auch installiert? Immer erst die Sprachdatei installieren. Die micro SD slots sind immer so ähnlich aufgeb...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.706 03-01-2021, 17:58
  Thema: Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Language Package
Beitrag: RE: Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Lang...

@ Peteralarm, ABUS betreibt zwei Werke im Asiatischen Raum und läßt in Lizens von der besagten Insel fertigen. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.706 03-01-2021, 18:21
  Thema: [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht
Beitrag: RE: Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht

mailadresse bei den zu informierenden adressaten hinterlegt, wo auch die Telefonnummern zu hinterlegen sind? LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 14 6.835 05-01-2021, 17:24
  Thema: [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht
Beitrag: RE: Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht

Port 25 getestet?
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 14 6.835 05-01-2021, 20:34
  Thema: [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht
Beitrag: RE: Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht

Vorgabe laut ABUS Errichteranleitung: Web.de Server Name smtp.web.de Server IP Port Nummer 25 oder 587 Konto < E-Mail Adresse > z.B. Mustermann@web.de Benutzername < E-Mail Adresse > z.B....
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 14 6.835 05-01-2021, 23:20
  Thema: [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht
Beitrag: RE: Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht

aktuelle Errichteranleitung, soviel dazu, dass es verschlüsselt sein sollte ist mir auch klar. Die ganze Kiste basiert auf alten Programmen verkauft auf Hochglanz-Broschüre. Ohne Verschlüsselung, weil...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 14 6.835 06-01-2021, 00:11
  Thema: FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel
Beitrag: RE: FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Sch...

Das Bedienteil ist nicht kompatibel zu den AZ Chipschlüsseln, hier sind die Nafolgechipschlüssel oder Eratztypen notwendig. Das Bedienteil ist nur teilkompatibel zur 2Way. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 6 3.433 10-01-2021, 14:34
  Thema: FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel
Beitrag: RE: FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Sch...

ja das passt, aber die Kompatibilität ist FUBE50000 und Secvest 2Way ist eingeschränkt. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 6 3.433 10-01-2021, 17:12
  Thema: [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachricht
Beitrag: RE: [Gelöst]Testemail ok, Im Alarmfall keine Nachr...

@Godfried, Fehler machen wir alle und auch aus Fehlern lernt wir. LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 14 6.835 11-01-2021, 18:08
  Thema: Drahtsirene FU2938 an FUAA50000
Beitrag: RE: Drahtsirene FU2938 an FUAA50000

sorry aber wenn der Rest so wie der MK ist, dann ist es .... LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 9 6.583 14-01-2021, 19:04
  Thema: Secvest App iPhone Logbuchfehler
Beitrag: RE: Secvest App iPhone Logbuchfehler

erstmal hast Du sicher keine Secvest 2Way sondern das Nachfolgemodel Secvest 2015 oder secvest Touch. Zugriff auf das Logbuch klappt. Das nützt Dir aber rein gar nichts. :-) Lösch mal die App und ri...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 5 2.315 27-01-2021, 18:18
  Thema: Neue Firmware Version 3.01.21
Beitrag: RE: Neue Firmware Version 3.01.21

nach 6 Jahren immer noch Softwarebugbehebung??? LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 2 2.669 27-01-2021, 18:21
  Thema: Secvest App iPhone Logbuchfehler
Beitrag: RE: Secvest App iPhone Logbuchfehler

Anlage bei ABUS Server gelöscht? LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 5 2.315 27-01-2021, 18:58
  Thema: FUSG50010 löst nicht immer aus
Beitrag: RE: FUSG50010 löst nicht immer aus

Die Innensirene musst Du auf eine TB jumpern, ergo gehen zwei Teilbereiche nicht. Wie gibst Du dem BWM einen anderen TB als den Fenstern im EG. Wahrscheinlich um die selbst bewegen zu können, um die ...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 5 2.354 29-01-2021, 18:28
  Thema: FUSG50010 löst nicht immer aus
Beitrag: RE: FUSG50010 löst nicht immer aus

Du kannst Melder nicht in zwei verschiedenen Teilbereichen definieren, auch wenn es vielleicht so beschrieben ist. Das hat bei ABUS so noch nie funktioniert. Dann gibt es auch keine Alarm. LG megagr...
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 5 2.354 29-01-2021, 23:57
  Thema: Alte Melder an Secvest open
Beitrag: RE: Alte Melder an Secvest open

Funktionieren! LG megagramm
megagramm Secvest (neue Version ab 2015) 1 1.797 02-02-2021, 10:44