Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: Akku Störung
Moin, als ich diesen Fehler bei einer neuanlage hatte, war das Netzteil defekt.
Viel mehr bleibt auch nicht, wenn ladespannung nach Anleitung kalibriert ist und akku Spannung passt. |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
72 |
25.248 |
07-07-2020, 08:51 |
|
|
Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: Akku Störung
Das firmware update schließe ich mal aus,
Ich denke mal das NG hat bei der wiederinbetriebnahme der Anlage einfach eine Spitze bekommen, da die ganze last mit einmal zugeschaltet wurde. Somit hast du ... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
72 |
25.248 |
07-07-2020, 10:50 |
|
|
Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: Akku Störung
(08-07-2020 07:01)lolaxgmxde schrieb: (07-07-2020 10:50)M-d-ley schrieb: Das firmware update schließe ich mal aus,
Ich denke mal das NG hat bei der wiederinbetriebnahme der Anlage einfac... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
72 |
25.248 |
08-07-2020, 09:37 |
|
|
Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: Akku Störung
Die Ladespannung stellst du nach Anleitung des Netzgerätes ein. Art des Akkus, Umgebungstemperatur. Steht alles in der dazugehörigen Doku.
Die Meldung kommt im Normalfall nur 1mal und bleibt stehen b... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
72 |
25.248 |
08-07-2020, 11:45 |
|
|
Thema: Übertrieben teurer Service
Beitrag: RE: Übertrieben teurer Service
Hallo,
also um es kurz und knapp zu machen:
Mit den Jablotron Kameras ist nichts anderes möglich als diese in der Jablotron Cloud zu verwenden. Diese haben weder Webinterface, noch andere Möglichkei... |
|
M-d-ley |
Jablotron JA-100 |
49 |
17.370 |
02-09-2020, 16:22 |
|
|
Thema: Übertrieben teurer Service
Beitrag: RE: Übertrieben teurer Service
Also ich muss mich hier als Errichter auch mal einklinken.
Ich sehe mich als Errichter in der Pflicht den Kunden über die Folgen und Kosten der Anschaffung einer bestimmten Anlage aufzuklären. Der Ku... |
|
M-d-ley |
Jablotron JA-100 |
49 |
17.370 |
04-09-2020, 08:14 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Solche Fehler sind aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Bei Netzstörung wäre es ja im Normalfall ein Ausfall der 230V Spannungsversorgung. Ich denke aber mal nicht, dass du so massive Stromausfälle bei... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
25-01-2018, 12:07 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Also wenn es ein Access Point ist, welcher die Störung fabriziert dann würde ich mal gründlichst die Erdung checken. Wenn du dir über den Schirm warum auch immer Störungen rein holst kannst du auch ar... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
25-01-2018, 16:34 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Die Stadtwerke wird dir so erstmal nicht weiterhelfen können. Da ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass du nicht das technische Wissen und die nötigen Geräte etc. zur Fehlersuche hast, solltest du ... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
25-01-2018, 19:57 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Also die DOS Erkennung wird auch durch Broadcasts ausgelöst. Diese gehen ja nicht speziell auf eine IP sondern auf alle in dem Subnetz. Hast du zufällig Entertain oder etwas anderes was Streams sendet... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
26-01-2018, 18:23 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Die Netzstörung wird verzögert signalisiert. Es wird wenn es nur kurz ist nur eine Meldung im Speicher abgelegt. |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
31-01-2018, 09:56 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Netzstörung ist ziemlich eindeutig, wenn keine Störungen in deinem Netz vorliegen, was man nur mit einer Langzeitmessung prüfen kann. Vermute ich zu 90% das Netzgerät und da bist du jetzt in der Blöde... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
07-02-2018, 14:59 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich habe gerade mal bei Honeywell Online geschaut. Also von MB24 bis MB100 ist laut Online Shop noch alles auf Lager. Also wenn dann jetzt zuschlagen und dann nach und nach auf Bus2 umrüsten, damit da... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
07-02-2018, 21:46 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Ja ist so halb richtig:
Also die Melder die du meinst, die in den Türen und Rahmen verbaut sind, dies sind konventionelle Schaltkontakte wie z.B. Göasbruchmelder oder Magnetkontakte etc. Diese musst ... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
08-02-2018, 17:40 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Mach mal ein Foto... da gab es auch 2. Wobei die ersteren deinen bus1 Sockel wirklich uralt sind
Und bei den MG Modulen einmal mit dem Errichter durchsprechen oder die einzelnen Artikelnummerartikeln... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
08-02-2018, 17:55 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Korrekt, die müssten ersetzt werden. Die Rauchmelder sowie Sockel können bleiben. Und die Bedienteile müssten ggf. auch ersetzt werden, es sei denn es ist ein Touch Center. Was auch nicht geht ist IK2... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
08-02-2018, 20:06 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich glaube Honeywell hat gerade andere Probleme als das Bus1 Modul. Bestell mal was bei Honeywell und sei gespannt welchen Liefertermin du genannt bekommst. Es werden wohl einige Errichter den Herstel... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
11-02-2018, 15:45 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Das mit Mai haben die mir auch vor 2 Wochen gesagt, jetzt ist es Juni aber nicht zugesichert kann auch später werden. Anfangs war es Mitte Oktober, dann November, dann Dezember und jetzt sind wir bei ... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
11-02-2018, 20:58 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Wenn das so weiter geht können die vermutlich Ende des Jahres die Türen abschließen. Aber das will ich nicht hoffen, denn ich verbaue sehr gerne Honeywell. |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
12-02-2018, 21:20 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Dafür musst du dir einen errichter aus deiner Umgebung suchen und dieser hat dann ein errichterkonto bei Honeywell und kann somit alles in die Wege leiten. In der Regel schicken die auch vorab die aus... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
02-07-2018, 09:00 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Es gibt aber etliche weitere Errichter, die mit Honeywell arbeiten. Entweder mal bei Honeywell auf der HP schauen oder mal bei dir in der Nähe Firmen abtelefonieren. Es muss ja nicht Zwangsläufig der ... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.993 |
02-07-2018, 11:52 |
|
|
Thema: Sicherheit Schlüsselschalter
Beitrag: RE: Sicherheit Schlüsselschalter
Also ich für meinen Teil baue für die Gesamtschärfung entweder nur Außenbedienteile an welche mindestens nur mit Transponder bedient werden oder eben Mit Transponder und Code. Oder aber es wird via Sc... |
|
M-d-ley |
ABUS Terxon SX, MX oder LX |
35 |
15.879 |
12-08-2016, 05:39 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Also eigentlich ist es ganz einfach.
Die Meldungen kommen aus der Standartprogrammierung (die ja beim erstem start der Anlage geladen wird), und so wie es aussieht hast du die Analogeingänge 7,8 sowie... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
14-03-2017, 13:27 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
In den Meldergruppeneinstellungen kannst du unter Schärfungstyp auf gesperrt gehen oder du sperrst sie intern am Bedienteil. |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
15-03-2017, 11:48 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Was ist denn als SE01 eingerichtet? Da würde ich mal auf drauf schauen und wie ist das SE parametriert.
UEG verhindert Zwangsläufigkeit mal die Parametrierung checken und mal schauen ob nicht benutzt... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
16-03-2017, 21:38 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Ist denn das Blockschloss als SE01 eingerichtet? Steht das SE01 auf Schloss oder Bedienfeld? Widerstände passen zum zustand (scharf/unscharf)? |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
17-03-2017, 12:06 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Auf was stehen denn die Blockschloss Eingänge ? SE01? Und auf Schloss oder Bedienfeld? Würde mir ja mal die Programmierung anschauen wenn du mir die schickst kann aber ein paar Tage dauern. |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
18-03-2017, 15:00 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Welche version hat die Anlage? |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
19-03-2017, 19:49 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Also ich habe eben mal einen blick drauf geworfen:
1. Die Leitungsüberwachung in der Allgemeinen Programmierung im Wählgerät ist bei IP und ISDN aktiv, allerdings keine IP Parameter gesetzt, also ent... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
20-03-2017, 09:23 |
|
|
Thema: HB48 mit MB48 getauscht
Beitrag: RE: HB48 mit MB48 getauscht
Was passiert wenn du erst den kontakt scharf gegen 0v brückst und danach den kontakt unscharf gegen 0v? Bitte vorher einmal die sabo kontakte an der zentrale abkleben, sabo löschen und die mgs sperren... |
|
M-d-ley |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
35 |
18.271 |
20-03-2017, 19:50 |