2-Draht CC / Frage zu Anschluss
|
01-07-2024, 13:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
2-Draht CC / Frage zu Anschluss
Moin,
ich habe eine FUAA50000. Diese ist als 2-Draht CC konfiguriert und nun gibt es folgendes Problem: Ich wollte über die Drahteingänge 3 Zonen anschließen. Z301-Z303, allerdings habe ich zu den Drahtmeldern nur ein 4-adriges Kabel. Zwischen Z301 und Z302 ist ja der "gemeinsame" Kontakt. Kann ich diesen auch für Zone Z303 verwenden? Dann würde es nämlich mit dem 4-adrigen Kabel klappen... Hat das schon mal einer versucht? Viele Grüße DerPaddel |
|||
01-07-2024, 13:59
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss
Hallo
Vermutlich geht das. Hast du ein Multimeter, dann miss ob ein Durchgang zwischen den beiden gemeinsamen Kontakten besteht. Wenn der besteht, sollte es gehen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
01-07-2024, 16:59
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss
Moin,
ich habe es nun einfach mal angeschlossen, da kein Multimeter griffbereit. Es läuft! Somit kann ich mit einem 4-adrigen Kabel gleich 3 Melder bedienen und spare mir haufenweise Arbeit. Viele Grüße DerPaddel |
|||
02-07-2024, 05:06
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss
Danke für die Rückmeldung!
Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|