Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen
18-06-2025, 17:33
Beitrag: #1
Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen
Für Interessierte will ich an dieser Stelle mal kurz einen Überblick in Sachen realer Stromverbrauch einer Complex 400H geben. Die folgenden Werte wurden mittels eines Energieverbrauchmessgerätes innerhalb einer Zeitspanne von 24 Stunden (tatsächlich 24 Stunden/ 5 Minuten/ 17 Sekunden) ermittelt:

Spannung: 227 bis 230 V (schwankend)
Stromstärke: 0,070 bis 0,075 A (schwankend)
maximal gemessene Stromstärke: 0,245 A
ermittelte Leistung: 12 W
Stromverbrauch in 24 Stdn: 0,28 kWh
realistischer Strompreis (E.ON): 0,337 € / kWh incl. MWSt
hieraus ermittelte Stromkosten in 24 Stdn = 1 Tag: 0,09436 €
hochgerechnete Stromkosten im Jahr: 34,44 € (0,09436 x 365 Tage)

Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! Cool
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-06-2025, 17:46
Beitrag: #2
RE: Was verbraucht eine Complex 400H an Strom
Der ungefähre Stromverbrauch einer Alarmanlage im Jahr hat mich auch interessiert.

Wir haben eine Telenot Compact Easy 200H und da wird der Stromverbrauch im Jahr ähnlich sein und das ist vollkommen ok.

Vielen Dank für die Info an Martina H.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-06-2025, 09:17
Beitrag: #3
RE: Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten
Danke für den Test, ich hatte mich auch schon gefragt, wenn das Gehäuse oben warm wird, wieviel 'Heizleistung' da verbraten wird.

Mich würde interessieren, wie der Verbrauch von der Art und Anzahl der aktiven ML abhängig ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-06-2025, 10:48
Beitrag: #4
RE: Was verbraucht eine Complex 400H
Vielen Dank, liebe Martina, für diese Betrachtung. Ich gehe davon aus, dass dies für meine ABI MC1500 (privat / EFH) vergleichbare Größenordnungen sein dürften. Sehr interessant.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-07-2025, 17:18
Beitrag: #5
RE: Was verbraucht eine Complex 400H an Strom
(18-06-2025 17:33)Martina H. schrieb:  Für Interessierte will ich an dieser Stelle mal kurz einen Überblick in Sachen realer Stromverbrauch einer Complex 400H geben.
Spannung: 227 bis 230 V (schwankend)
Stromstärke: 0,070 bis 0,075 A (schwankend)
maximal gemessene Stromstärke: 0,245 A

Hmmh, 245mA. Lt. Errichtermanual hat die 400H als Netzeingangsicherung Si1 eine mit 200mA, die bei mir nach längerem Akkubetrieb wegen Netzstörung beim Wiederanlegen der Spannung regelmässig fliegt (wenn Akkubetrieb mindestens 10h war) Mit einer 315mA Sicherung passiert nichts.

Gehts noch jemandem mit der 400H so?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 319 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 615 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.225 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.232 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.675 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.616 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.006 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.309 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.016 28-07-2024 09:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.482 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste