Secvest 2WAY Aktivierungsfehler
|
14-06-2012, 12:20
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Secvest 2WAY Aktivierungsfehler
Hallo!
Ich habe mit meiner Secvest 2WAY häufig Probleme mit der Aktivierung: Folgendes Vorgehen und Reaktionen: 1. Schlosstaste gedrückt Antwort: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden Zugangscode eingeben 2. Zugangscode eingegeben Antwort: Aktivierungsfehler: 1 Fehler nach ca. einer halben Sekunde: Aktivierungsfehler: 0 Fehler 3. Mit OK bestätigt Antwort: Alarmanlage wird aktiviert ...danach scheint alles Ok zu sein. Es gibt keinen Eintrag in der Fehlerliste. Dieses Verhalten tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Hat jemand eine Idee,woran das liegen könnte? Gruß Misterix http://www.alarmforum.de/images/smilies/huh.gif |
|||
15-06-2012, 09:25
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2WAY Aktivierungsfehler
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist in der Nähe der Zentrale ein Bewegungsmelder, der Dich (Deine Bewegung) erkannt hat und ein Aktivieren verhindert, da der Melderkontakt einen kleinen Moment nach Bewegungserkennung geöffnet bleibt.
Bewegungsmelder im Ein-/Ausgangsbereich solltest Du gemäß Anleitung auf "Eingang folgend" einstellen. Dazu gehört natürlich ein Öffnungsmelder an der Tür, der auf "Ein-/Ausgang" eingestellt ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|